发表于 2009-4-3 15:14:00 | 只看该作者

回复 20# bolin0070526 的帖子

呵呵 接地体不像汽车,是不可能随便移动的。 即使能随便移动,也未必能管用,因为各处的土壤电阻率各不相同,在一处合乎要求,在另一处则很有可能不合乎要求。 不过,如果是短期的使用,那么重复利用扁钢、角钢等各种接地体倒是可以的,用时就布置好,不用了就将其回收。为了更好地回收,可适当讲接地体埋浅点,比如说,在有人的平地,接地体一般得埋深0.8m,但如果就只用一天的话,可以考虑埋深0.3m,或者0.3m,但须在附近设置好围栏防止行人靠近以确保安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2009-4-3 15:37:00 | 只看该作者

回复 21# ljry8044 的帖子

如果在城市里的话,我们想用电缆直接连在建筑物的接地网上,应该可以满足要求. 在野外的话,是想先焊好一些小的网格式的接地网(方便运输),用的时候根据现场情况,埋几个在土里,之间用导线连接.土壤电阻率大的话,就多埋几个.实在不行就再打点垂直接地极.如果这样可以的话,就好了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2009-4-3 15:47:00 | 只看该作者

回复 22# bolin0070526 的帖子

“先焊好一些小的网格式的接地”,不可取。网格的不利于搬运和运输才对。而且,网格的更不利于施工。 为了减少工作量,可以用接线卡子夹具等代替电焊。在现场将接地体布置好好,再用卡子连接起来,回收也方便。 注意,这种方法不适合常规施工,因为用卡子的地方受力不均衡,时间久了容易腐蚀。 接地体之间仍须用扁钢或者圆钢连接,不得用导线连接! 另外,垂直接地体主要作用是将冲击电阻,宜在引下线附近集中布置,具体可参看相关规程。垂直接地体(常规的1~2m的小接地体,不含几十米常的大垂直接地体)在降工频电阻方面效果微乎其微,主要是被水平接地体给屏蔽掉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2009-4-3 22:28:00 | 只看该作者
以前没听说过什么可移动的接地装置,不过想想,以前电话都是有线的,现在也变成移动电话了,看来地网也是完全可以做到有收有放的嘛。 不过我想这个地网还要是从接地作用上来分析,如果以实现某个接地电阻来要求,移动的接地装置看来是很难满足目的的,不过如果只是象测试用的电流极电压极(其接地只是满足提供测试所需的一个电流强度)的目的来看,移动接地装置还真是一个聪明的点子。 前几天搞个电站的接地测试,电流就是升不到50A,换了N个泄流位置才马马虎虎达到要求,硬是多花了几个小时,如果有个移动接地装置,完全可以大大节约时间和精力
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2009-4-5 14:31:00 | 只看该作者

高攸刚、刘吉克、陈水明、郭亚平等都是防雷方面的重量级人物告诉你

回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2009-4-5 14:31:00 | 只看该作者
:Z :Z :Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2009-4-6 12:28:00 | 只看该作者
10KV的移动变电站是种矿用变电站。露天煤矿、铁矿、下井电源等。是从6KV增容来的。 在13年前,我国引进了英国布鲁十公司很多这样的设备,这个东西的短路阻抗比较小,所以,一般要求小阻抗接地。 一般情况,我们都设计接地阻抗为1欧姆。 其实,这个东西不是象你想象的那样每天都要搬个地方的。是可以移动,但是,不是天天移动。一年移动那那么3、4次也就差不多了。 一般的做法是:在它周围,距离它5米,做个方形接地网,在四角用潜孔钻打上4个15米深,直径75mm的孔,把钢筋放进去,灌些降阻剂等接地材料。然后,从这个四个角网外引钢绞线,引的长度到达到1欧姆为止。一般,每条在300到500米。到时候搬设备的时候,把埋地的钢绞线一收,那几个孔就不用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
 楼主| 发表于 2009-4-7 20:38:00 | 只看该作者

回复 23# ljry8044 的帖子

不用考虑腐蚀,用的时间就是一天左右。这么说,可以用接线卡子把一段段的圆钢组合起来,作为一个地网。为了减少工作量,可不可以就埋在地表? 关于垂直接地极,在有些资料上看到,移动电站的接地装置就是一根垂直接地金属棒,这样可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
 楼主| 发表于 2009-4-7 20:40:00 | 只看该作者

回复 24# 又见星空 的帖子

大哥 要是觉得好,没事了就琢磨琢磨,给支个招,先谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
 楼主| 发表于 2009-4-7 20:53:00 | 只看该作者

回复 27# 通天雷神 的帖子

我们这个应该算是移动电站(自己做的),用来短时供电,所以用的时间不会太长,和移动通讯车辆的要求差不多。 我看了些资料,移动电站的接地都是插几根垂直接地棒实现的,有的是共用接地,有的是分开接地。有点疑惑,这样能达到要求吗?现在是想,用垂直接地极应该比较方便,就是怕达不到要求;用钢绞线,会不会工程量会太大。短期使用,每次都得不地网,还是希望尽量简便点。