回复 14# 通天雷神 的帖子
你一点也不罗嗦,技术论坛要的就是这些实在的东西,至少我是这么认为的。你说的有关降阻剂的试验情况跟我自己做的和了解到的是一致,看来这方面我们是争论不起来了。
你说的有关腐蚀的试验我也参与做过,我们将镀锌圆钢称为“腐蚀试片”。我们将一部分腐蚀试片用降阻剂包好,一部分只包一半,一年后,被降阻剂包裹密实的腐蚀试片几乎完好,只包部分的则出现了严重腐蚀。而在线路上是无法保证施工质量的,我们公司自己也没设计好完好的施工方法,所以,降阻剂腐蚀接地体就是必然的事情了。以前桂广直流线被降阻剂腐蚀得厉害,导致了重大损失。业主令厂家过去一起开挖,结果发现,腐蚀得最厉害的主要是没有施工好的地方,而且每个厂家的都是如此。
你所说的上述实情正好说明的降阻剂应该被封杀的必要性。
八家知名公司就一家在没产生纰漏的情况下有了一点效果,这还能用吗?
而且,这还没完。你要用降阻剂,就得按照厂家提高的说明书使用,所有的厂家说明书都要求施工完好以防止腐蚀,但所有的厂家都设计不出完好施工的方法。
所有的厂家都无一例外地夸大降阻剂效果,乱推荐方案。大的电力设计院从采纳,可小型的却很容易采纳,导致方案出问题。
正因为考虑到上述众多因素,所以我才将那么激进地指责那些厂家。
你是实实在在地做事,光对事不对人,自然不会发现问题。你要是像我一样在接地公司待上几年,就知道各接地公司的恶心做法,不会这么看淡他们了。 |
|