请教关于通常用四极法测土壤电阻率如何反演土壤结构的问题.

[复制链接]
41
发表于 2009-3-1 00:02:00 | 只看该作者
原帖由 又见星空 于 2009-2-28 21:25:00 发表 所以勘察计算什么的只是参考,没必要为此专题研究,又不是挖石油,做接地,有个电阻率了何必还要去研究地下结构?说是在研究原子弹没有任何贬意,只是觉得接地活路还没有必要到那个精细度。
兄弟啊,我得提醒你,以上观点只适合你们公司~ “有个电阻率了何必还要去研究地下结构?”谁在研究地下结构了?搞清电阻率的分层状况有利于进一步准确设计和计算,要不测视电阻率干吗?四极法测得的是“视电阻率”,通常不能直接用于计算的,这会导致较大的偏差。 对你们公司来说,精湛的视电阻率分析技术没什么价值,但并不表示其它单位也是如此。精湛的分析技术可以将很多复杂的大型接地工程的设计误差压缩在5%之内,稳赚不亏,你所提到的长江委就具备这样实力的牛人。忽视了必要的分析,谁也不能保证将接地电阻值计算到八九不离十的地步。不会分析电阻率,贸然承接工程,将10多口100多米的深井、斜井打下去,很有可能搞到血本无归的地步,我就在华北碰到过这样的事例。
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
发表于 2009-3-1 13:27:00 | 只看该作者

回复 21# ljry8044 的帖子

将土壤分成如下三层后: 1~1.4m,22(欧?米);1.4~16m,84;16m以下,1798 实测平均视电阻率值与模拟的理论视电阻率曲线的如下图所示,略有误差,但基本上吻合,毕竟,实际土壤是很难达到理想的均匀状态的 根据上述分析数据可算得水平地网的接地电阻为1.22欧,实测值为1.3欧。 最后华北电力大学又设计了深井结合斜井的降阻方式,预计可将接地电阻降至约0.8欧,但考虑到地理因素受限的因素,如采用常规方式测量,实测值会低一些。采用了华北电力大学的方案后,最后实测值为0.69欧,与华北电力大学所预算的基本一致

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2009-3-1 13:50:00 | 只看该作者

回复 42# ljry8044 的帖子

需要说明的是,上述变电站的土壤电阻率是极不均匀的,不仅垂直的如此,水平的更是如此,一开始测了三十个点,电极间距从0.2m~20m不等,整体实测视电阻率曲线图如下,平均值前面已经列出来了: 1m,23;2m,37;3m,34;5m,48;10m,66;15m,102;20m,112. 另外,这种类似的设计清华大学也做过。广东那边一送变电工程公司遇到难题了(广东那边比较虚浮,勘测不仔细,设计也不够认真,但设计院通常会预算较多的费用给工程公司,如果依照方案降不下来,工程公司自己想方法,降下来了,则工程公司自己赚,一些变电站工程公司光接地一项就有年赚几百万或者亏100多万的记录),花了5万请清华大学的牛人帮助设计和计算,施工好后实测值与设计值基本一致,听说是何金良的队伍做的的。 因此,只要通过详细的勘测和细致的分析,即使像上述极度不均的土壤也能算个大概,这就是四极法测量和分析的绝对优势所在。所以,中南院、华东院邀请雷神给其作相关讲座是有着相当道理的。通过精湛土壤视电阻率分析技术来准确设计接地方案是大势所趋,美国则降电阻率的测量和分析技术列入到变电站的接地规程(IEEE Std 80-2000,IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding)里面去了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2009-3-1 17:27:00 | 只看该作者
哇,这Excel小东西还不错。不知道那红线是不是自动描点的。 再有,看这个点位,象是用总电导来做的。其实,这个不很好。 一般,应该先用计算格点面积的办法计算出来一个水平面(垂直分层土壤)的区域土壤电阻率平均数,然后再这样来计算垂直面(水平分层土壤)的各深度土壤电阻率平均数。然后,无论垂直分层土壤还是水平分层土壤,都使用总电导法来再计算出一个土壤电阻率平均数,将两平均数用方差法来处理,就基本算较精确了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2009-3-1 22:12:00 | 只看该作者
所以还是俺说的测井最准,做变电站一定要打上几口井的,没最骑马的地质报告谁敢闭门造车?
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
发表于 2009-3-1 23:29:00 | 只看该作者
原帖由 大胡子 于 2009-3-1 22:12:00 发表 所以还是俺说的测井最准,做变电站一定要打上几口井的,没最骑马的地质报告谁敢闭门造车?
唉。不知道该说你什么好了。算了,我也就不说什么了。 贴两张图给你看看。你就知道了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2009-3-2 00:09:00 | 只看该作者
再说下变电站接地设计:必须钻探进行地质勘探,如果没有有岩土工程勘察资质的公司做的基础地质勘察报告,哪个设计院也不会给设计的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

48
发表于 2009-3-2 11:25:00 | 只看该作者
原帖由 大胡子 于 2009-3-2 0:09:00 发表 再说下变电站接地设计:必须钻探进行地质勘探,如果没有有岩土工程勘察资质的公司做的基础地质勘察报告,哪个设计院也不会给设计的。
您老在说接地设计还是变电站设计? 女人型思维
回复 支持 反对

使用道具 举报

49
发表于 2009-3-2 11:31:00 | 只看该作者

回复 46# 通天雷神 的帖子

他哪在跟你谈技术?在练习诡辩术! 他曾经这样折腾了我半天,可怜我还费尽心思来跟他讲技术,试图把他讲懂呢,这家伙一肚子坏水 以后再碰到这种情况千万别再跟他谈技术,直接驳他的论点就行,就像我刚才那样
回复 支持 反对

使用道具 举报

50
发表于 2009-3-2 13:02:00 | 只看该作者
自己上的套,错了承认946,对俺进行人身攻击就没146.