发表于 2008-12-23 15:20:00 | 只看该作者
原帖由 我是和尚我怕谁 于 2008-9-24 18:05:00 发表 这个有什么难的。哪个月不在山上做十几个。一个才给8000块,做4欧。辛苦呀。
和尚,给你加倍,你来给我做几个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
发表于 2009-2-6 12:31:00 | 只看该作者
测测周围的土壤电阻率,最好就是外引接地体
回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2009-2-9 13:43:00 | 只看该作者
反正一个原则,做工程就要给人家一个专家的感觉。 从做项目角度考虑,我是介意第一是要解决问题,第二位才考虑经济收益。 ] 很精辟
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2009-3-19 17:41:00 | 只看该作者
我在碎石结构的地方做接地,用了20个接地模块,半吨降阻剂。才做到17欧姆。那个做到6欧姆的真是太牛了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2009-3-19 21:42:00 | 只看该作者
我一起在想导电混凝土的效果问题,楼上的兄弟可否做个试验先,说不清楚导电混凝土在碎石山上效果还不错呢,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
发表于 2009-4-3 10:04:00 | 只看该作者
其实还可以引下至山底做地网,距离是远点,但也是没办法的办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2009-4-3 10:23:00 | 只看该作者
给个人的看法:啥都不想,挖一口水井,在30米处的土质应该不差,人工挖一口水井,搞几根离子接地极与扁钢焊接后放入水井中,不要把水井回填!
回复 支持 反对

使用道具 举报

48
发表于 2009-4-3 16:01:00 | 只看该作者
原帖由 wanglin0052 于 2009-2-6 12:31:00 发表 测测周围的土壤电阻率,最好就是外引接地体
引外接地也许可以解决工频接地电阻的问题,但对降低冲击接地电阻,嘿嘿......
回复 支持 反对

使用道具 举报

49
发表于 2009-4-3 16:03:00 | 只看该作者
原帖由 我是和尚我怕谁 于 2008-10-26 13:32:00 发表 这回花1万6,大石头山上做到0.7几欧!
吹,接着吹!
回复 支持 反对

使用道具 举报

50
发表于 2009-4-3 21:54:00 | 只看该作者
呵呵,给一百六十万试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册