ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: qingdaoele
打印 上一主题 下一主题

山顶岩石做防雷接地

[复制链接]
31
发表于 2008-8-2 09:56:00 | 只看该作者
原帖由 大胡子 于 2008-7-4 22:41:00 发表 你们就做JS吧,俺第一个回复就说了按楼主的讲法怎么算也做不到6欧姆,“测”到6欧姆是有可能。在这种山顶俺以前也做过几个,山上没电没水,施工成本比平地高了好几倍,平均也就做到二十多欧姆,十欧姆都难,还想1欧姆,疯了!
跟胡子有像见略同,30米就6Ω,哪里是草鸡,分明是高高手了。应和通天探讨一番
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2008-8-25 12:05:00 | 只看该作者
原帖由 李德宗 于 2008-8-1 16:55:00 发表 我谈一下我的观点,打深井可能有点难度,有个专家有种接地装置是专利产品,只要开挖深度1。2M的几个坑,接入一种特殊的接地装置,用一种无腐蚀性的降阻剂,保证他的湿度,就能达到那种效果了
哪个专家乐???膨润土还是圭胶体?什么东西还不是一个忽悠能力问题!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2008-8-25 15:46:00 | 只看该作者
哪有那么麻烦,你好好看一看GB50057-2000的就解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2008-8-29 10:48:00 | 只看该作者
30米就能做到这么低,太牛了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2008-9-12 02:08:00 | 只看该作者
办法肯定是有的,关键问题是费用问题,如果花一百万做个防雷来保护十万的设备那人一定是呆子。防雷接地工程成本控制一般都是在保护对象金额的10%不到,超过了一般都没得人做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2008-9-24 18:05:00 | 只看该作者
这个有什么难的。哪个月不在山上做十几个。一个才给8000块,做4欧。辛苦呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2008-10-19 13:56:00 | 只看该作者
换土是最长效最经济的办法了,你“水平30米挖沟,深1米,40*4热扁,”就做到了6殴,有条件再多挖几十米,沟挖宽一点,做到4欧应该可以吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2008-10-26 13:32:00 | 只看该作者
这回花1万6,大石头山上做到0.7几欧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2008-11-17 16:24:00 | 只看该作者

山顶岩石做防雷接地

各位测土壤电阻率用的有几种方法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

40
发表于 2008-11-17 18:44:00 | 只看该作者
四极法,摇表和电子表都有用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-16 03:55

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表