发表于 2008-7-4 22:41:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

你们就做JS吧,俺第一个回复就说了按楼主的讲法怎么算也做不到6欧姆,“测”到6欧姆是有可能。在这种山顶俺以前也做过几个,山上没电没水,施工成本比平地高了好几倍,平均也就做到二十多欧姆,十欧姆都难,还想1欧姆,疯了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2008-7-9 17:20:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

用什么特殊材料都是骗人的,首先你要知道测试接地电阻是什么概念,最终测试的结果其实就是你做的地与测试棒那段距离的接地电阻,如果两者之间是岩石,怎么挖,放什么材料都没有用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
 楼主| 发表于 2008-7-11 22:34:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

楼上的兄弟,不知你门是不是防雷的,电视塔和电力铁塔都是小于1欧姆的,我们考虑的不是怎样作到1欧姆,而是怎样以最小的代价达到目的,从而获得最大的利润,单考虑材料运输费用,每向山上扛1斤材料,就需要1元钱,这个费用是固定的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2008-7-14 08:06:00 | 只看该作者
"电视塔和电力铁塔都是小于1欧姆的"? 请用标准和实际数据说话.
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2008-7-14 08:41:00 | 只看该作者
微波中继站地网的工频接地电阻值应不大于10Ω。微波枢纽站地网的工频接地电阻值应不大于5Ω。 无源中继站地网的工频接地电阻值为20~30Ω。架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器保护接地的接地电阻值应不大于10Ω。 没有一个标准规范说明必须是小于1欧姆的,都是提到共用接地时, 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.2.5规定:防雷接地与交流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2008-7-14 17:07:00 | 只看该作者
应该做等电位联结!
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2008-7-15 12:40:00 | 只看该作者
"电视塔和电力铁塔都是小于1欧姆的" 这个故事摆大了,呵呵,我们长年从事电力系统服务,还没看见哪个送变电公司做的接地能一次过关的,只不过都是一家人,送变电怪电力院,电力院的怪送变电,最后找来中试所一合计,就给个合格而也罢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2008-7-21 15:14:00 | 只看该作者
原帖由 又见星空 于 2008-7-15 12:40:00 发表 "电视塔和电力铁塔都是小于1欧姆的" 这个故事摆大了,呵呵,我们长年从事电力系统服务,还没看见哪个送变电公司做的接地能一次过关的,只不过都是一家人,送变电怪电力院,电力院的怪送变电,最后找来中试所一合计,就给个合格而也罢了。
呵,中国的防雷现状就是。。。。。没办法,!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2008-7-21 15:27:00 | 只看该作者
原帖由 大胡子 于 2008-7-4 22:41:00 发表 你们就做JS吧,俺第一个回复就说了按楼主的讲法怎么算也做不到6欧姆,“测”到6欧姆是有可能。在这种山顶俺以前也做过几个,山上没电没水,施工成本比平地高了好几倍,平均也就做到二十多欧姆,十欧姆都难,还想1欧姆,疯了!
结果本身就是“测”出来的,现在很多商业动作就是在能控制结果的前提下操作的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2008-8-1 16:55:00 | 只看该作者

回复 10# qingdaoele 的帖子

我谈一下我的观点,打深井可能有点难度,有个专家有种接地装置是专利产品,只要开挖深度1。2M的几个坑,接入一种特殊的接地装置,用一种无腐蚀性的降阻剂,保证他的湿度,就能达到那种效果了