 楼主| 发表于 2008-6-22 14:12:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

“又见星空 ”,我刚接了一个1欧姆的接地,给个意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-6-23 11:39:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

我可没搞过这种JS做法,这种想法是从空腹式接地装置想来的,保持土壤中富离子状态有利于导电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-6-23 12:44:00 | 只看该作者

回复: 山顶岩石做防雷接地

原帖由 qingdaoele 于 2008-6-22 14:12:00 发表 “又见星空 ”,我刚接了一个1欧姆的接地,给个意见!
1欧地要看是在什么地质情况,什么投资情况下做。 首先要了解接地项目的情况 一是施工地地质情况: 1、土壤电阻率是一定要测量的,这对决定工程造价及选择地网制作方式很关键。 2、该地周边情况,如周边是否有水源或者地下水位高度,周边施工条件等,这可以决定怎样优化地网建设方案。 二是分析项目情况: 1、业主方投资情况及地网作用分析,从接地来说,业主有时候仅是对接地电阻有个概念,至于是防雷还是降低工频电阻没多少人了解,哪个公司做工程都是希望尽善尽美,所以分析项目情况还是很重要的,适当的提出自己的技术解决方案一是为客户负责,二是为自己负责。 2、预计项目投资情况,根据经济情况来考虑解决问题的方案及本公司的收益。比如1欧地吧,如果工程目的是防直接雷接地,在投资不高的情况下我们当然是使用传统的接地方式就近接地,最简单的方法是深井接地,如果投资情况良好,我们可以在解决问题的前题下,考虑下扩大水平地网(宣传是为了解决跨步电压)使用其它接地材料(宣传是防腐处理可以增长地网使用年限),当然如果大家有更佳的忽悠方法也可以使用,反正一个原则,做工程就要给人家一个专家的感觉。 地网建设中降阻措施就是三种方法的合理利用(1、是改善土壤电阻率。2、增加地网等式面积。3、使用低电阻率接地产品)。所以你硬是要说某个地网应该怎么怎么做好象就有点武断了,象1欧地,如果是降阻剂厂商来设计,一定是是从改善土壤电阻率方向考虑,但如果是接地材料厂商来设计,肯定是推广什么接地模块、离子接地极之类的,但如果是施工方来设计,当然是考虑传统的增大接地面积,扩大工程量。大家设计结果都可以达到业主要求,工程造价也可能都差不多。从做项目角度考虑,我是介意第一是要解决问题,第二位才考虑经济收益。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-6-24 12:24:00 | 只看该作者

回复: 山顶岩石做防雷接地

原帖由 又见星空 于 2008-6-20 14:05:00 发表 注意水分的保持,说点JS应该具备的手段,接地电阻的测量方法是可以灵活掌握的,土壤电阻率是可以灵活改变的(加工业盐比加降阻剂效果更明显,搞桶水连水桶一起埋进土里更好 )
GOOD GOOD STUDY
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-6-25 14:01:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

难度大
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2008-7-1 14:48:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

用外引可能效果会比较好点~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2008-7-2 10:02:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

成都富兰克林技术开发公司是我国第一家拥有固体降阻剂发明专利及制定降阻剂与物理接地模块省级标准,集科、工、贸为一体的高新技术企业,下属成都民生防雷接地研究所、成都民生化工厂和四川盛峰贸易公司。公司主要从事防雷接地降阻材料和防雷避雷产品的开发、研制和生产,以及相应系统的工程技术 、测量、施工和服务。公司技术力量雄厚,拥有博士、硕士学位的高级工程技术及管理人员多名,具备多年从事科研、工程设计和施工的丰富经验。公司自行开发研制的拳头产品“富兰克林--民生”长效防腐降阻剂系列产品和JD型长效物理接地模块系列产品均为公司总经理、高级工程师傅辅成先生发明的专利产品。 富兰克林--民生长效防腐降阻剂是中国唯一获得发明专利证书的固体降阻剂,该产品通过了国家级测试科研院所检测试验合格,并经过二十二年的工程实践,在全国各地30个省、市、自治区和港、澳、台,以及美国、德国、日本、瑞士、俄罗斯、越南、菲律宾等国家和地区上千个工程使用证明:降阻效果显著,降阻率为50% 至85%,性能稳定,防腐无污染; 工程中可减少开挖地面面积,节约接地钢材40%-70%,减少施工量50%-80%,节省工程投资;是中国历史最悠久,使用最广泛,获得国际认可的防雷接地降阻产品。 公司的系列产品广泛适用于电力、邮电、电信、广播电视、高层建筑、气象、银行、石油化工、铁路、机场、工矿企业和军事设施等多种领域,有效地解决了用户的雷害问题。公司承接各种防雷接地工程的设计及施工任务,大型接地网设计、测量、施工以及有关防雷电、防静电等各种工程的技术咨询业务。 一、产品简介 JD型长效物理接地模块是我公司结合国内外上千个接地工程研究出来的新型防雷接地产品,可替代金属接地极。它是一种内防腐外降阻的接地体。本产品选用多种性能稳定的低电阻率材料,添加保湿、保水、胶凝等固化材料经机械加工成型。 具有耐腐蚀、耐高温严寒、无污染和使用寿命长等特点。 多年来,我公司生产的长效物理接地模块深得广大用户的欢迎。 它现场施工快捷方便,可直接对接地模块接头进行焊接和用螺栓连接。 也适用于缺水、缺电的高山、峡谷、荒漠地区。 它适合所有不能动用明火的地方使用,其降阻效果在50%以上。 二、产品规格 JD-2000 ø150 x 800 22 R单=0.175ρ JD—2000B ø150 x1200 30 R单=0.173ρ JD—2600 ø260 x 800 64 R单=0.120ρ JD—2800 500 x 400 x60 22 R单=0.175ρ JD—3600 600 x400 x100 51 R单=0. 联系人:徐先生,028-88070959 http://www.franklin.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2008-7-2 11:24:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

模块就模块乐,还什么长效防腐降阻剂、固体降阻剂的,搞得我晕了半天 ,还以为找到一个好产品,又有忽悠业主的特色产品了。只有技术含量高,别人无法模仿的东西,项目操作上才会有最大的经济效率。 模块厂商多的不是,我们会计说生产厂房就象是打煤巴的,看不出有多少科技含量在里面,呵呵,模块的确有很多优点,不过从现在的价格变化上就可以看出没多少技术含量,不然这个价格战也打不起来。 一两年前一块垂直模块卖千儿八百的没多大问题,现在四五百都有人卖,这种产品,不按行业规则出牌,谁都不会喜欢的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2008-7-4 07:15:00 | 只看该作者

回复: 山顶岩石做防雷接地

原帖由 又见星空 于 2008-6-20 14:05:00 发表 注意水分的保持,说点JS应该具备的手段,接地电阻的测量方法是可以灵活掌握的,土壤电阻率是可以灵活改变的(加工业盐比加降阻剂效果更明显,搞桶水连水桶一起埋进土里更好 )
高见,聪明
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2008-7-4 10:14:00 | 只看该作者

回复:山顶岩石做防雷接地

谬论! 高山本身土壤水分少且容易流失,放盐水估计持续一效果的时间不会超过一年,及时整桶盐巴放进去效果当时可能是好的,对于验收测试应该是可以了应付了 ,但是我不觉得这可以解决真正的问题,当然,如果纯粹是 为了应付验收另当别论,为什么现在做接地降阻都讲究“长效”两个字? 还有土壤电阻率在特定环境下应该是不变的 ,要做好接地,首先要分析当地的土壤和地理环境,合理的对各种接地体进行“排兵布阵”才能更有效的发挥接地体的 作用 另外一点,本人觉得,只有在现场详细准确的测试完土壤条件后,在加上当地的气候条件和地理环境,作为一个专业的接地公司或者防雷公司来说,已经可以大概估计出这个地网完成后的接地电阻了 ,当然我说的估计并不是脑袋想想而已的那种估计,应该是 经过计算的估计,毕竟计算结果和实际施工是一差距的 。