回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

1、接地电阻值得怀疑。 2、电源避雷器设计不合理,应该设末级精保护。 3、GPS避雷器失效。 4、根据所述雷击损坏情况,这次雷击是避雷针(近距离落雷)接闪,接地电阻超标。过去雷击是远雷或云中闪电。