沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?

[复制链接]
楼主
发表于 2008-3-26 09:06:00 | 显示全部楼层

回复:沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?

3欧姆是按什么标准? 真的少见,就象3元的人民币.
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2008-9-17 00:59:00 | 显示全部楼层
600欧姆米的地,找了个公式套了套,3欧姆的地刚好要开挖100*100的面积.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-9-18 21:24:00 | 显示全部楼层
回楼上的,俺每年都测不少土壤电阻率,深圳(广东)山就不少,有一半以上的地方土壤电阻率600以上.