用铜板做接地的做法是否可取

[复制链接]
11
发表于 2007-12-18 16:28:00 | 只看该作者
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-12-25 10:19:00 | 只看该作者
如果土壤电阻率100ohm.m,埋深0.5m,长宽分别为a=1m,b=1m或2m
计算后的电阻值分别为44ohm和31ohm。

可以用公式R=p/4*sqrt(3.14/(a*b))做粗略估计。还有一个公式需要配合一个曲线来查,那个公司将埋深也考虑在内了。但是在BBS上不是很好发。见谅

如果是雷电接地的话,从波阻抗的观点来看,还是采用线状、环状和棒状接地电极更为有利。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-1-8 10:24:00 | 只看该作者

回复 1# 雷豹 的帖子

极大的浪费。 从降阻(工频电阻)的角度考虑,能有星形的(也有称辐射形),就不用闭合地网,能用闭合地网的,就不用平板。 一般的,闭合地网与平板间的接地电阻值差别也就10%作用,材料差别却不止成千上万
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-1-9 08:33:00 | 只看该作者
结论:还是用接地模块好,俺还是继续做俺的JS
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-1-9 11:29:00 | 只看该作者

回复 14# 大胡子 的帖子

呵呵 你可以这样做工程,报接地模块的价,但不要买。 做工程时,将每个接地模块换成几米长效果相当的钢筋,多赚
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2009-1-9 11:34:00 | 只看该作者

回复 14# 大胡子 的帖子

或者这样做工程。 把厂家技术员叫过来指导施工,然后将价值数百元的模块一个一个往网上连接,连接的同时测接地电阻值,总之千万别将所有的模块连接好后再测量。 这样,就会发现报价数百的模块不断往下丢时,接地电阻测量仪器的数值几乎不变,然后再勒索厂家,让其多开票,并少给钱,或者象征性地给点,厂家也就只好认了,这方法非常灵验
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2009-1-15 17:22:00 | 只看该作者
哈哈,好办法,俺下次就搞一下,不搞就成不了妖精!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2009-1-19 16:14:00 | 只看该作者
接地电阻最主要的是接地体与土壤的接触电阻和土壤自身的电阻!接地体自己的电阻对接地电阻影响不大!所以我觉得用铜有点太奢侈了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2009-2-6 12:34:00 | 只看该作者
用铜板做接地体当然可以了,但是你所说的工程位于什么地方,什么特征,都不清楚就很难说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2009-2-6 16:38:00 | 只看该作者

回复 19# wanglin0052 的帖子

呵呵 用铜板做接地当然可以,问题是太浪费了。 0.5m×0.4m的铜板与2m长的圆钢降阻效果一样,费用差多少倍啊? 而且,铜板能在地里埋得住吗?挖出来卖可是能大赚的
回复 支持 反对