      了解我国市场上销售、使用的低压配电系统电涌保护器(8/20μs SPD)的性能和质量,进一步培育和规范我国防雷产品市场,我办于2006年5~10月对自愿参加的41家企业的65种规格型号产品组织进行了抽样集中测试。于2007年3至6月对部分企业的产品进行了抽样复测。本次集中测试活动由北京雷电防护装置测试中心、上海防雷产品测试中心承担测试任务,测试依据为国家标准GB18802.1-2002,并参照国际电工委员会标准IEC61643-1:2005的有关规定。

现将第二批经测试合格的17家企业20种规格型号产品向社会进行公告

广西地凯科技有限公司 DK-40

深圳市恒毅兴实业有限公司 C385-40

北京爱劳高科技有限公司 DSOP-111B

北京欧地安电子工业科技有限公司 LEO-11-40

株洲普天中防雷科技有限公司 DXH60-FB DXH06-F

成都玉磊科技有任公司 -40 中达电通股份有限公司 MP2-20

成都兴业雷安电子有限公司 LAYM-100

广州市番禺立信防雷科技有限公司 REP-XEL385M40

陕西嘉德安雷电防护技术有限公司 JDA-2

北京北奥信科贸有限公司 Ener pro 284 Tr

科通通信技术(深圳)有限公司 PA20-B

杭州易龙电气技术有限公司 EPP 40T(S) EPP 80T(S)

南京菲尼克斯电气有限公司 VAL-MS 230ST

浙江神龙电器有限公司 BY1-C/4

南京普天通信股份有限公司 NHS01-F

上海伊莱克斯实业有限公司 ELXU1-40 ELXU2-80

[此贴子已经被crazy于2007-8-27 16:17:41编辑过]
沙发
发表于 2007-8-27 16:18:00 | 只看该作者
“我办”是指??
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-28 12:52:00 | 只看该作者

ASP呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-8-29 17:10:00 | 只看该作者

看看学习下

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-10-17 16:32:00 | 只看该作者

不合格的???????????????????

更重要!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-10-18 09:51:00 | 只看该作者

厂家送样的产品检测肯定合格的,原因有二:

一是厂家和检测机构有某种@@

二是被检测的产品定加工的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-10-29 16:47:00 | 只看该作者

送检就是不行,啥标准

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-10-31 10:32:00 | 只看该作者
以下是引用crazy在2007-8-27 16:18:00的发言:
“我办”是指??

是指楼主办理!!!!!!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-11-2 12:18:00 | 只看该作者
呵呵。这个东西好象没发全啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-11-16 08:50:00 | 只看该作者
又是北京的收钱办吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 07:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表