[公告]重庆开县义和镇小学遭受雷击建筑物可不做防雷纯属胡说!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-5-28 14:01:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

重庆开县义和镇小学遭受雷击建筑物可不做防雷纯属胡说!

重庆开县义和镇小学遭受后,对遭受雷击建筑物气象专家认为,事发教室的年预计雷击次数低于《建筑物防雷设计规范》的相关规定,因此,该被雷击建筑物可不做防雷要求。此言论纯属胡说!

原文如下:重庆法制网据县委宣传部讯
  
经重庆市气象局专家现场勘踏测算,参照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-942000年)附录一,开县义和镇兴业村小学遭受雷击的教室的年预计雷击次数为 0.0118/a (年雷暴日数Td=40d/a),少于0.06/a,因此,根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-942000年)第2.0.4条、第3.1.1条规定,该建筑物可不做防雷要求。此次事故发生的主要原因是开县义和镇兴业村小学教室523日下午1600-1630多次遭受雷电闪击,并伴有球形雷的发生,导致教室多处受损和人员伤亡。教室旁边的钢质旗杆无明显雷击痕迹,可排除引雷的可能。

对此歪曲事实真相,推卸责任的言论应当给予严厉抨击!对此,每一个有良心的从事防雷行业的技术人员都有责任站出来摆事实,讲真话。

GB50057-94《建筑物防雷设计规范》2.0.3条,八款要求:“预计雷击次数大于0.06/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。”应划为第二类防雷建筑物。第2.0.4条,二款要求:“预计雷击次数大于或等于0.012/a,且小于或等于0.06/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物”。应划为第三类防雷建筑物。

关于“人员密集的公共建筑物”:标准解释为:“人员密集的公共建筑物,如集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。

因此,该学校教室的年预计雷击次数为“0.0118/a”,请说说看这个“0.0118/a”怎么算来的?且不说怎么算来的,稍微有点数学常识的人也懂得“四舍五入”的原则吧?不知道这位“防雷专家”可敢将遭受雷击的建筑物的“长、宽、高”公布出来,让大家计算一下,看看这个“年预计雷击次数”究竟是多少?是不是在推卸责任!

依据报道所提供的不准确数字计算:(见如下照片)

[upload=jpg]UploadFile/2007-5/200752813453189606.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2007-5/200752813454317953.jpg[/upload]

我们目测估计一下吧。教室:长约18米;宽约5米;高约4米;位于山坡上K应该取1.5;重庆地区年平均雷暴日36.0天。

按此数据计算的结果,此教室年预计雷击次数N=0.0146次/a!!!

再退一步,我们估计的保守一点。教室:长15米;宽约4米;高约3.5米;位于山坡上K应该取1.5;重庆地区年平均雷暴日36.0天。

按此数据计算的结果,此教室年预计雷击次数N=0.0122次/a!!!

大家要仔细想一下。15米长、4米宽,就是60平方米的区域要容纳100名学生和课桌。大家都读过小学吧。想想看……

由此可见,重庆开县义和镇小学遭受雷击建筑物可不做防雷纯属胡说!

请各位将此贴转发各个论坛以正视听!


[此贴子已经被作者于2007-5-28 14:12:11编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
 楼主| 发表于 2007-5-28 14:14:00 | 显示全部楼层

本人已经委托重庆的朋友前往现场实地测量该教室的长、宽、高。

请本论坛所有有良心的网友将此帖子转发至各论坛,以正视听!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-5-28 14:24:00 | 显示全部楼层

兄弟们啊。

有8个窗户,算它1米宽吧,中间的墙,算它0.8米吧,8×1+0.8×9=15.2米。这是长。

里面有三排1.2米的课桌,中间的过道算它0.5米吧,1.2×3+0.5×2=4.6米。这是宽。再不行,咱算桌子1米吧。那也是4.2米。

看照片,1.2米左右的小孩子没有窗台高。成人站在那里不到教室的一半高。此教室的高度绝对超过3.5米。

我们是按:教室:长15米;宽约4米;高约3.5米;位于山坡上K应该取1.5;重庆地区年平均雷暴日36.0天,来计算的。此教室年预计雷击次数N=0.0122次/a!!!

唉。做人要有良心啊!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-5-28 14:31:00 | 显示全部楼层

QQ上有网友说:看不出来宽度。

那好,按两排课桌算。1.2×2+0.6=3.0米。这个是教室里的净尺寸。墙是两砖墙,人民网有照片。那按宽3.5米计算。

此教室年预计雷击次数N=0.0121次/a!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-5-28 17:44:00 | 显示全部楼层

0.0118/a”!看着这个数字就心里不爽!做人要有良心啊!

楼上的兄弟们怎么想呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-5-28 21:48:00 | 显示全部楼层
    CCTV《大家看法》5月28日播出“重庆开县气象局副局长:兴业村小学避雷设备是摆设”,以下是节目内容。

    2007年5月23号下午4点10分,重庆开县义和乡兴业村小学遭遇雷击,造成7名学生死亡,44人受伤。雷击事件是怎么发生的?是什么原因导致这场灾难的发生?在灾难发生的第二天,中央电视台《大家看法》记者赶赴事发地点调查采访。在记者的调查中,开县气象局副局长称:“事发的兴业村小学的避雷设备是摆设。”

    兴业村小学,离开县县城50多公里。学校教室为四合院平房,坐落在一个上坡上,设有二、四、六年级3个教学班和一个幼儿班,在校学生152人。23号这一天,学生们象往常一样高高兴兴的来到学校上课,下午4点,这里狂风骤起,雷电交加,倾盆大雨随之而来。10分钟后,灾难降临了。

    目击教师指着窗口说:“那个地方 好像起了一团火,就是第一个窗子那个地方” 数分钟之后,老师和部分学生才反应过来眼前发生的一切。顿时,学校陷入一片恐慌……

    雷击是如何发生的?

    在开县县委宣传部给媒体的通稿上记者看到,对于这次雷击事件发生的原因是这样解释的:此次灾害发生的主要原因是兴业小学教室在5月23日下午4点到4点30分多次遭受雷电闪击,并伴有球型雷的发生,导致教室多处受损和人员伤亡。

    这起雷击事件的发生真如开县县委宣传部材料上所说的那么简单吗?雷又是怎么进到教室里的呢?这两间教室就是被雷击中的教室,教室是四年级和六年级的,因此死亡的7名学生和 44名伤者也都是这两个班的。在现场记者看到,这两个被雷击中的教室的墙壁上,有许多被雷击打出的裂缝,在雷击过的地方,连窗台的砖头也被击碎了。在教室的顶部有一根钢精,学校负责人说这并不是避雷设施,而是他们学校用作升国旗的旗杆。这根钢精是不是罪魁祸首呢?难道是它把雷引进教室的吗? 但县委宣传部的通稿对这一猜测给了回答:教室旁边的钢质旗杆无明显雷击痕迹,可排除引雷的可能。

    教室顶部的钢精没有引雷入室,那么是什么把雷引进教室的呢?在教室的背后,记者发现了三棵大树。大树枝叶繁茂,大部分枝干都覆盖在教室的上方,看来这三棵大树是最有可能把雷引入教室的。大树究竟有没有可能把雷引入教室,记者找到了开县气象局副局长张学文。事发之后,他曾两次到达现场勘查测试。

    开县气象局副局长张学文:我们的专家组跟我们分析,他那个地方重点就是树干树枝,整个大树把雷引进来过后,造成这次雷击。

    记者:雷怎么引到教室的?

    开县气象局副局长张学文说大树是引雷入室的罪魁祸首,但是教室四周墙壁潮湿,加之窗框为螺纹钢,没有玻璃也是这起事件的帮凶。因此在这起雷击事件当中,死亡和受伤的学生都是紧靠墙边的。

    开县气象局副局长:兴业村小学的避雷设备是摆设

    既然兴业村小学存在着防雷安全隐患,那么又是为什么没有安装防雷设施呢?

    开县气象局副局长张学文说,强制性要求安装防雷设施是从98年以后要求的,国家也没有明文规定平房学校必须安装防雷设施,加上农村学校防雷意识差,财力困难,防雷工作开展起来也很难。

    开县气象局副局长张学文:我们防雷办多次到学校进行检测,但是各个学校不支持,觉得无所谓,你比如我们防雷办上次到这个学校连个梯子都借不到,我们借个梯子来检测,连个梯子都不借给你,比较抵触,涉及到经费问题,所以都难。

    记者从开县教育部门了解到,全县有30万多中小学生,其中超过一半是在农村的中小学校,目前,开县中小学校的防雷设施安装情况如何呢?

    开县气象局副局长张学文:安装的占70%,安装过后,每年要检测,这是一方面,安装的还是比较多。

    记者:有的安只是一个摆设?

    开县气象局副局长张学文:对,这个非常关键,一年以后没有检测,你比如说线路脱断,起不到防雷的作用,我们每次检测,检测要达到这个数据才行,要达不到,也一样做个摆设。
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-5-28 21:54:00 | 显示全部楼层
    人民网重庆视窗5月25日电  魏星 张袆 张加林报道:5月23日下午4:10分左右,重庆市开县义和镇兴业村小学突然遭遇雷击,造成7人死亡,44人受伤(本网23日报道)。

    事故发生后,重庆市气象局专家立即赶赴现场勘踏测算,目前事故主要原因已基本查明:5月23日下午16:00-16:30,义和镇兴业村小学教室多次遭受雷电闪击,并伴有球形雷的发生,当雷电直接击中教室金属窗时,由于该金属窗未做接地处理,雷电流无处泄放,靠近窗户的学生就成了雷电流泄放入地的通道,雷电流的热效应和机械效应导致学生出现伤亡。教室旁边的钢质旗杆无明显雷击痕迹,可排除引雷的可能。

    对雷击产生的原因,专家分析的结果是:该校位置特殊,位于一山包上,位置相对突出;学校附近的水田、堰塘是可能吸引雷电的诱因;开县,特别是义和镇兴业村一直是雷电多发区;距离教室约2米左右有一排3棵大树,由于该排大树的存在,增加了教室遭受雷击的概率。

    针对该小学是否应该有防雷设施的疑问,气象专家介绍,参照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000年)附录一,义和镇兴业村小学遭受雷击的教室的年预计雷击次数为 0.0118次/a,少于0.06次/a。同时该建筑物高度不足15米,因此根据《建筑物防雷设计规范》第2.0.4条、第3.1.1条规定,该教室可不做强制性的防雷处理。 (图片来源:重庆开县“5. 23”雷击事故调查鉴定专家组)
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-5-28 21:56:00 | 显示全部楼层

遭雷击坏的教室窗台口

遭遇雷击后的教室(室内)

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2007-5-28 21:58:00 | 显示全部楼层
以下是引用solemnity在2007-5-28 21:49:00的发言:
急噪了,事情不是靠急噪就能解决的.

《为了忘却的记忆》——鲁迅先生写的怕就是你这样的人。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2007-5-29 13:13:00 | 显示全部楼层
以下是引用接地者在2007-5-29 12:59:00的发言:

老平,

计划31号去现场考察

你对哪些数据感兴趣

我好一起测回来

多拍照片回来。

包括:现场的地形、土壤、树木、周围环境、已有的防雷设施、这些防雷设施的接地状况、他们的安装状况等等。

另外:着重拍一下雷击现场的雷击痕迹。包括:雷击通道、雷击通道在墙壁上的痕迹、(我估计有外墙痕迹)、雷击入地点、教室内的环境、痕迹。

最重要的:把那教室的长、宽、高给咱清楚的、准确的测量出来。