4.6安全保障措施

4.6.1、施工安全保障措施

u      施工前要对所有参与施工的人员进行安全教育。

u      施工时应该由熟悉设备的人员进行安全监督,对整个工程实行全过程的安全管理。

u      施工时在必要的时候施工现场须安装安全围栏,避免应施工给现场行人带来的不便及危害。

u      施工时要严格注意地下已经敷设有的高、低压电缆以及其他设施管线的地方,施工时要加强监督,严防损坏高、低压电缆以及其他设施管线。

u      在施工时要由设备运行人员向施工人员交代带电部位,注意安全用电。

u      在施工时,材料、工具严禁高举,对扁钢、角钢应放倒由两人平抬。

u      任何施工人员不得触动任何与施工内容无关的设备。

u      施工要有组织、有纪律,做到有序施工,开工、收工要统一进行。

u      所有施工人员必须服从质监人员监督管理。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2007-1-29 11:37:00 | 只看该作者

4.6.2、电工施工安全保障措施

1)、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 

2)、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。

3)、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。

4)、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。

5)、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。

6)、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

7)、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。

8)、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。

9)、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

10)、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。

11)、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。

 

4.6.3、焊工施工安全保障措施

1)、工作前应戴好劳动保护用品,电焊工在潮湿地方工作要穿绝缘鞋,不要穿潮湿衣服工作。

2)、禁止在易燃、易爆物体上和装载易燃易爆的容器内外进行焊接或切割,若需要焊接,应将容器内外所有残存物清洗干净,并经有关安全人员检查同意后才可进行工作,焊接工作要离开易燃、易爆物体10以外。

3)、禁止在可燃粉尘浓度高的环境下进行焊接或切割工作。

4)、焊接工作时,先检查四周环境是否允许烧焊,高空作业要扎好安全带,工作点要牢固,焊条工具等牢固放好,防止掉下伤人,下边做好安全措施,专人监视,注意行人等安全工作,落雨时,不准露天或高空作业。

5)、焊接密封容器时,要打开容器进行排气通风,人进入容器内工作,要加强通风设施,最少要2人一起工作,一人操作、一人监视保护。

6)、电焊机的输入输出线头要接牢固,应有可靠的接地线,焊钳绝缘装置要齐全良好,电焊机工作温度不得超过60~70

7)、电焊工必须认真注意防火,焊条用剩部份不要乱扔,下班前将焊机电源切断,焊把线绕好,露天的要盖好焊机。

8)、电焊机要经常维护保养,不准放在潮湿的地方,工作场地要保持整洁。工作完后应清理现场,做到详细检查工作场地彻底熄灭火种后方可下班。

 

4.7文明施工保障措施(略)

 

4.8、维护措施(略)

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2007-1-29 11:38:00 | 只看该作者

5.企业资格证明文件

51施工资质及营业执照(略)

5.2施工人员资格及培训证书:(略)

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2007-1-29 11:39:00 | 只看该作者

[附件]降阻剂的使用:

 

 

施工及通用要求

1、施前检查项目及要求:

①降阻剂应是同一品牌、型号的产品。

②水清无污染、水中无泥沙等杂物。

③沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。

④垂直接地极居孔中央放置,水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。

⑤接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。

2、调制降阻剂

按水:降阻剂=0.4~0.6:1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可。垂直接地孔用降阻剂加水量可视情况取高值。过大的加水量会延长施工时间。

3、浇灌、包覆、初检

将调制好的糊状降阻剂轻轻倒入(以防泥石、杂物混入降阻剂中)接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极,并初测包覆厚度不小于40mm,钻孔四壁充实,不足时要补充。

4、复检与回填夯实

待降阻剂初凝后,详细检查降阻剂包覆应表面均匀、充分无遗漏、无杂物混入,包覆体厚度最薄处不少于40mm,不足时要补充降阻剂。检查无误后,抽走固定细线,轻轻回填无硬物和树枝的细土,厚度要达到20mm以上,然后再加其他土壤并夯实。夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。

5、深井接地

深井接地有时是必需的。通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定,一般达数十米。施工时用专用机械钻孔,孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破,炸松四周土壤,以填充降阻剂,扩大降阻效果。接地电极用四壁上钻有Φ10~15mm通孔的钢管。用压力将调制好的降阻剂注入管内,通过壁孔使降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。

    

深圳市普顺防雷工程有限公司工程部

2006-11-16

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2007-1-29 11:42:00 | 只看该作者
工程已经完成,现验收资料已全部整理齐全。等有时间的时候我把施工的照片传上来。[em10]
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-1-29 17:13:00 | 只看该作者
我们公司是做艾力高全线产品的,其实遇到你接的这个项目情况,我们会建议您使用铜镀钢棒做接地,一方面施工简便,无需大面积开挖,不影响环境,另一方面又能达到标准,保证质量和使用寿命,可惜象你们这样的项目一般如果预算不高的话,通常都不会使用我们的产品的,不过合作机会迟早都会有的.有需要的话可以与我QQ联系:690952313
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-1-30 10:42:00 | 只看该作者

铜镀钢棒在接地中的特点:

考虑到绿化以及周边建筑和道路交通的因素,不能够大量的开挖施工。艾力高ERITECH铜镀钢棒安装具有“微创手术式”施工和易于施工的优点,使用电动工具和其它器械推进艾力高铜镀钢接地棒达到适合深度的土壤,很方便地达到接地电阻要求。大多数情况下只需要茶杯见方的面积即可施工,避免了大量的城市环境破坏。而传统的施工方法必须在大量的开挖环境下才能完成。再者我们的施工方法无须大量的人力资源,施工简单快捷。同时铜镀钢棒拥有铜自身泄流快、超强的耐腐蚀的性能,能够保证系统的正常运行,完全免维护。

国内市场上大多防雷公司只熟悉铜包钢棒,而且用接地棒也用铜包钢棒用的多些,我这里总结一下我们产品铜镀钢棒与铜包钢棒的区别,各人意见见仁见智.

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-1-30 10:43:00 | 只看该作者

铜镀钢棒

工艺: 将高纯度电解铜通过电解原理,使其完全附着在钢芯上,在铜钢结合面形成合金化分子级结构,双金属界面完全结合,从而实现铜与钢之间可延性冶金连接,并形成整体.

优点: 1.铜层与钢棒达到分子型结合,接地棒深入土壤时,不会弯曲,破裂.2.铜层均匀,含铜纯度高;钢芯强度高. 3.耐腐蚀性强,不会脱节,翘皮,开裂.4.导电性能好,电气性能稳定.

缺点: 工艺要求高,生产成本高,尤其是设备投资大.

标准:目前国际上最认可的制造方法,并有国际上权威的UL467

     准保证质量.铜层必须大于0.25mm,以保证30年以上的寿命.

铜包钢棒

工艺: 将钢棒插入铜管内,利用直拉机拉丝模的束紧力将铜管束紧在钢棒外表面.也称冷轧包覆法,即用机械力将铜层包覆在钢芯上.

优点是: 工艺简单,成本低.

缺点: 1.钢铜结合力差,可从表面切割将铜层与钢棒分开;2.接地极打入地下土层时,表面铜层易翻皮.3.铜钢结合为机械方式,接点处存在间隙,焊接时,表层铜管易出现裂纹;4.双金属内部有残留物,深入地下后,地下水,电解液等介质会渗透入中间,造成内部腐蚀,且易形成原电池效应,从而增加腐蚀速度.5.钢芯较软,打深时易弯曲.

标准: 无相关国际标准,国际上应用不多.

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-1-30 15:47:00 | 只看该作者
冻冬,你们接的****交通监控系统防雷施工吗?
[此贴子已经被冻冬于2007-2-3 9:12:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2007-1-31 08:17:00 | 只看该作者
工程已经做完了,呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-16 03:20

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表