4.方案设计技术资料
4.1、实施方案 4.1.1防雷接地地网的施工 接地网接地电阻的大小受到多个因素的影响,电极数量越多,长度越长,接地电阻越小;电极分布反映了电极散流能力的大小,电极分布越均匀电极散流能力越强,接地电阻越小。 信号控制机、车辆检测器的接地电阻应小于10Ω,垂直接地极数量应≥3支。 在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。 接地线应与水平接地体截面相同。人工垂直接地体的长度宜为2.5m,当受地方限制时可适当减小,但是人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离需大于垂直接地体的2倍。 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.7m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。 接地体的材质应符合防雷工程规范要求,使用寿命保证不小于15年。 在高土壤电阻率地区,降低防雷接地装置的接地电阻可采用下列方法: i. 采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度。 ii. 接地体埋于较深的低电阻率土壤中。 iii. 采用降阻剂。 iv. 换土。 埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并且在焊接处作防腐处理。 室外设备机箱与接地网(基础笼接地、人工接地网)之间应采取焊接的方式,作到无缝连接,并作好焊接点的防腐处理。室外设备机箱的接地极建议采用两到四根垂直接地体制作,对于需借助于法兰盘、螺栓等进行固定的设备机箱,可采取接地网引上线与立杆底盘、设备机箱底盘焊接的办法,保证设备接地网与设备机箱之间为无缝连接状态。 设备机箱接地端子与水平接地体之间应用Φ10以上的镀锌圆钢、40×4镀锌扁钢或不小于16 mm2的多股铜芯软线就近进行可靠连(焊)接,焊接接头应进行防腐处理。若采用多股铜芯软线进行连接,机箱接地端子接头应采用铜质圆头及铜质螺栓,并作好接头的防腐处理,铜接线端子、铜质圆头及铜质螺栓与多股铜芯软线连接必须配套,应用专用工具(压线钳等)规范夹紧。
4.1.2、屏蔽与等电位连接措施施工 由于其地理位置环境的复杂性,可实施局部等电位的连接方式。在条件许可的情况下,根据现场的实际情况在各不同的易于实施等电连接的区域,对其方位范围内已做独立接地的设备的接地装置、管线的屏蔽层实施可靠的电气连接,达到等电位的状态。机箱(柜)内安装防雷接地等电位汇流排,机箱(柜)内的线缆屏蔽层、电涌保护器的接地线等应连接至设备箱(柜)的等电位汇流排上,设备外壳也应与等电位汇流排连接。 对于路口各方向范围内设备线缆套管的连接,应在就近沙井内制作接地极,并将沙井范围内的埋地钢管与该接地极进行焊接连接,做好等电位的同时以达到对其线管内线路屏蔽的效果。 考虑到此次施工的大量路口的管道无法做到电气导通,甚至存在部分非金属管的情况(如填海区敷设的玻璃钢管道),屏蔽措施根据实际情况实际处理。
|