发表于 2006-8-18 20:14:00 | 只看该作者
只要方法简单,投资不多,最多过几年重新做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2006-9-4 13:59:00 | 只看该作者

引扁刚到海里,这个问题有点大啊```海水的成分相当复杂,易腐的

再说那样子接地也不是很安全`

换土真是有点麻烦

你先看下沙子的成分撒,就象楼上说的一样要看接地体和沙子的结合问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2006-10-16 10:51:00 | 只看该作者
何以见得就不行呢?防雷要算经济帐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2006-10-20 16:21:00 | 只看该作者
学习中...
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2006-10-25 11:26:00 | 只看该作者
换点土吧`
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2006-10-25 15:37:00 | 只看该作者
20楼的是个好办法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2006-10-26 10:23:00 | 只看该作者

水硬法,就是接地体引入水吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2006-10-26 13:31:00 | 只看该作者

水硬法,好

回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2006-10-26 14:24:00 | 只看该作者

要看你需要降阻达到多少啊?还要考察周围环境?面积大不?电阻率到底是多少?

简单提出自己的意见,(有不对的地方还望大家相互探讨)在海边沙地,可以考虑用铜绞线或铜带做接地网+铜镀钢接地棒.

1,铜的接地效果是有目共睹的,虽然价格上贵,但是不容易腐蚀,寿命长只需要一次性投入,你用扁钢的话,又是在海边腐蚀问题很大,铜的寿命是它的三倍,一般来说扁钢寿命最多10年,但在这样的环境,更短,也就是说扁钢换了三次才=====铜(还不+人工费用+对施工费用+耽误工作运作+损失的费用等等).

2,如果还达不到接地电阻的要求,那我们可以加降阻剂.

3,实在还大不到要求,我们就可以换用离子接地棒.

4,如果有必要就需要在,你原有的接地系统,外延做接地网了.

[em06][em06][em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2006-10-27 10:14:00 | 只看该作者
用离子棒吧