[watermark]某观点认为:假设一个接地网的土壤电阻率分布成2块,地网面积为A=A1+A2;其中,A1部分的土壤电阻率为ρl,接地电阻为R1;A2部分的土壤电阻率为ρ2,接地电阻为R2,根据接地电阻的简化计算式,则有:

总地网的接地电阻为R1与R2的并联值

当某地网的土壤电阻率分区数超过2个时,可以采用上述方式两两合并而得到总的等值土壤电阻率。

这个观点和计算对吗?请专家说点意见。[/watermark]

沙发
 楼主| 发表于 2005-3-9 21:50:00 | 只看该作者
我个人认为此计算欠妥。

取极端例子:当ρ2→0;A2→0时。假设在一个盐水池中只放一根角钢。那么,难道R→0??不可思意。

按这样的计算,以后在改造变电站地网的时候,在一个土壤电阻率非常低的地方,打一个面积可以忽略不计的钢筋不就完了吗?呵呵。而这样的理论在我们防雷行业很流行。

还有,这样的东西并没有说两地网相距多远的时候可以并连。难道我在北京做一个地网,在上海做一个地网,两个连接起来接地电阻也这样算?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-3-10 21:36:00 | 只看该作者
哈哈。风雷剑老兄说的对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-5-15 21:53:00 | 只看该作者
A2→0,ρ2→0时,从公式来看,推导不出来R会→0啊,所以通天的论点可能正确,论据错误,整体论证错误
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-5-16 17:28:00 | 只看该作者
两个地网联合起来的接地电阻计算公式好象不是楼主说的哪个....
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-5-16 17:29:00 | 只看该作者
所谓地网联合实际也是接地网并联的一种形式,但也不完全局限与并联或混联,单出的说地网之间的联合起之后的电阻也不完全是简单的两个电阻并联,地网联合后的接地电阻计算应考虑其独立地网的直径以及两地网之间的距离最后还要考虑两地网间的利用系数,以下公式可以参考计算两地网间距大于20M时联合后的接地电阻:
R=Ra*Rb/Ra+Rb * 1/η
η:效率,与两地网之间距离有关
Ra:A部分地网电阻
Rb:B部分地网电阻
L:地网之间距离
D:独立地网直径
  若地网的面积相等则连接后电阻:
Rab=0.5ρ/√S  *(Sh-1*L/D+D/L-√1+(D/L)2)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-5-16 19:53:00 | 只看该作者
哈。好~!看来我又可以给你们上课了。开心。进步真大啊。哈哈。

我出差回来找一天给你把这些讲清楚:)要认真听啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-5-18 10:16:00 | 只看该作者
洗耳恭听,
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-7-7 20:10:00 | 只看该作者
雷神呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-8-8 11:25:00 | 只看该作者
下面引用由solemnity2005/05/16 05:29pm 发表的内容:
所谓地网联合实际也是接地网并联的一种形式,但也不完全局限与并联或混联,单出的说地网之间的联合起之后的电阻也不完全是简单的两个电阻并联,地网联合后的接地电阻计算应考虑其独立地网的直径以及两地网之间的 ...