发表于 2004-10-27 10:02:00 | 显示全部楼层
那么它能对大气过电压也起到保护作用吗?

——“大气过电压”是什么东东?

10KV电动机的保护:第一代,用FCD瓷吹阀式避雷器,碳化硅代串联间隙的。后来90年代基本更换为Y5WZ-16.5/45、新国标型号为Y5WZ-17/45无间隙氧化锌避雷器;90年代中换为HY5WZ-16.5/45、新国标型号为HY5WZ-17/45有机复合外套无间隙氧化锌避雷器;TBP是安徽凯立王川博士搞的三叉戢避雷器,等于间隙串联氧化锌阀片组。

以上装置用来防护四种主要过电压:1、8/20μs输电线路雷电感应过电压;2、2ms长距离输电线路回波反射过电压;3、10/40μs大电流故障冲击过电压;4、4/10μs操作冲击过电压。至于你所说的——“大气过电压”,因为我没有弄明白这个东东是什么,所以不好说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-10-28 20:52:00 | 显示全部楼层
哦。不着急的话我回去再说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-2-25 11:07:00 | 显示全部楼层
不好意思,最近忙,忘记了。

问题一、那你的意思是TBP就可以了,只装在电动机真空断路器下端,不用再增加单独的FCD柜子为电动机防雷了?我说的FCD柜是带分路电阻和并联分路电容的那种。

RE:这个要看具体的情况和客户的要求了。

问题二、另外一个问题,低压架空线路防直击雷都采取什么措施?

RE:通常低压架空线路都不做直击雷防护,只有在山区的低压架空线路才使用避雷线来做直击雷。