请教如何求避雷针高度的问题

[复制链接]
楼主
发表于 2004-11-30 08:51:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2004/11/30 09:13am 第 1 次编辑]

几天没上,高手们争论的如此厉害,有意思!我算了一下,发上来,大家讨论一下!





回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-11-30 09:15:00 | 显示全部楼层
还有一个图呢!请看--
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-12-1 11:59:00 | 显示全部楼层
   同意肥狼的说法,请gunfire 看一下55楼的附件图,当然要按双支避雷针计算,H=5.3米,那图一中的蓝色区域如何保护?规范上不是讲讲APEC范围以外按单支算吗。我想国家规范应看作是最低标准,实际施工设计中应适当加大保险系数才对。如果让我设计这个避雷针,就做8--10米。(只代表我的意思,如果说规范的编制者说H=5.3米可以可以,那就把规范改一改吗?)
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-12-3 11:55:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2004/12/05 10:23am 第 1 次编辑]

下面引用由xs025562004/12/02 02:02pm 发表的内容:
按55楼的附件图,能保护到E或C点(hx=4.3m仓库的屋面高度),就能保护到四角,屋面以上保护范围是以滚球线为边的锥体.

如你说的这样,那计算时还要不要分AEBC区域以内以外呢?
     雷神怎么不讲啦,这时候需要权威人士出面!