发表于 2004-11-12 11:23:00 | 显示全部楼层
没错啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-11-12 14:25:00 | 显示全部楼层
下面引用由呆鸟2004/11/12 01:11pm 发表的内容:
算得不对吧,为什么要用仓库天面做假想地面呢

晕了?

hr=30m;d=14m;h=5.3m;则:hx=4.327m;b0=15.52m;

h≯hx;b0≯b

错哪里了?是以地面做参考平面的啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-11-12 16:34:00 | 显示全部楼层
你按双支等高针,以地面做参考平面再验算一下看看就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-11-12 17:29:00 | 显示全部楼层
呵呵。一根真是“滚”[让球滚不进来];两根以上就是“支”了[把球支住,掉不下来]。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-11-13 12:35:00 | 显示全部楼层
所以设计的时候我们一般用软件或者用做图法。这样要快的多啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-11-13 12:44:00 | 显示全部楼层
计算这个的软件网上至少可以下载5、6个版本。基本大同小异。

做图法可以看广东局谢老头的讲义。你想要的话我星期一发传真给你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-11-13 13:19:00 | 显示全部楼层
0753-2284982不是这个吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-11-13 13:33:00 | 显示全部楼层
哦。你是梅县防雷中心的。呵呵,辛苦啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-11-15 09:22:00 | 显示全部楼层
让人传真给你了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-11-15 12:59:00 | 显示全部楼层
下面引用由呆鸟2004/11/15 11:50am 发表的内容:
我没晕,是你错了
hx是等于4.327m,但这是中心点的高度啊,难道仓库只保护中心线不用保护边界了

b0=15.52m你还要多宽?
回复 支持 反对

使用道具 举报