ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: wangj
打印 上一主题 下一主题

与N-PE开关型模块配套使用的间隙放电管(或GDT)的选型问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-21 17:18:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一客户的型号为A系列限压型模块其主要指标如下:
1、最大连续工作电压Uc: 275--515V  (压敏电压为430--1000V)
2、标称放电电流In=20KA
3、最大放电电流Imax=40KA
4、限制电压Up  小于1500V
询问与之配套的间隙放电管或GDT怎么选型(包括动作电压、脉冲电压、脉冲耐流、工频耐流等参数)  

                 以上谢谢~!

沙发
 楼主| 发表于 2004-12-21 17:26:00 | 显示全部楼层
主要目的好像是在TT线路中完善3+1的电路保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-12-22 15:27:00 | 显示全部楼层
下面引用由通天雷神2004/12/22 11:38am 发表的内容:
我能说的参数:
1、点火电压/残压:1200~1500V;
2、系统额定电压:220V系统;
3、最大持续运行电压:250Vrms/300Vrms;
...

通天,点火电压为何要这么高?有依据吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-12-22 17:02:00 | 显示全部楼层
呵呵!我单位还有230V、600V 20中KA的放电管呢。并且销路还不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-12-23 10:29:00 | 显示全部楼层
直流点火电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-12-23 15:33:00 | 显示全部楼层
下面引用由通天雷神2004/12/22 11:38am 发表的内容:
我能说的参数:
1、点火电压/残压:1200~1500V;
2、系统额定电压:220V系统;
3、最大持续运行电压:250Vrms/300Vrms;
...
6、工频续流:无续流;

工频续流:无续流怎么做啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-12-23 15:47:00 | 显示全部楼层
国标GB9043上规定应该是小于150ms,我也测过我们的气体放电管实际是30ms左右.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-12-23 16:49:00 | 显示全部楼层
室温
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-12-24 09:51:00 | 显示全部楼层
啊?这倒真不知道。85℃以上测试会怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册