与N-PE开关型模块配套使用的间隙放电管(或GDT)的选型问题

[复制链接]
楼主
发表于 2004-12-22 11:38:00 | 显示全部楼层
我能说的参数:

1、点火电压/残压:1200~1500V;
2、系统额定电压:220V系统;
3、最大持续运行电压:250Vrms/300Vrms;
4、标称放电电流:40KA;
5、工频耐流:5A;
6、工频续流:无续流;

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-12-22 13:26:00 | 显示全部楼层
感应雷击:有这样的说法。但是现在一般的做法是两倍。不是三倍。

小虫:按系统设定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-12-22 16:48:00 | 显示全部楼层
老哥啊,20KA以上的放电管,我还没有见过过冲后点火电压比这个低的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-12-22 18:20:00 | 显示全部楼层
老哥你说的是直流点火电压还是脉冲点火电压啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-12-23 10:41:00 | 显示全部楼层
我说怎么看着这么邪忽呢。俺说的是1.2/50的点火电压啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-12-23 15:39:00 | 显示全部楼层
恩……我想想。

那你的续流遮断时间1s够不?最大几秒啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-12-23 15:56:00 | 显示全部楼层
多少温度下的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-12-23 17:05:00 | 显示全部楼层
85℃下测测看。其实用在电源上秒级都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-12-24 10:06:00 | 显示全部楼层
一般,85℃下测的话,续流遮断时间会大10倍左右。

如果是电源系统用的话,需要提供25℃、85℃、125℃下的续流遮断时间表。

回复 支持 反对

使用道具 举报