防雷箱里的断路器(MCB)应该满足什么条件呢?我只知道要求在电涌电流冲击SPD时,断路器不应断开,其它还有什么要求,请各位指点。
沙发
 楼主| 发表于 2005-1-4 10:30:00 | 显示全部楼层
在A数的选择上倒是看到了很多不同的意见,前两天看到了一本标准的送审稿
里面有SPD和MCB配合的推荐参数:
20kA 配 16A C型
30kA 配 25A C型
.
.
70kA 配125A C型
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-1-4 10:43:00 | 显示全部楼层
我现在想了想,各个厂家的SPD和MCB的参数和特性各有不同,还是应该以试验为准,
最基本的,在Imax冲击时,MCB不能断开,再考虑一下MCB经多次In冲击后的性能退化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-1-4 11:43:00 | 显示全部楼层
组合式电涌保护器(箱)
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-1-11 16:48:00 | 显示全部楼层
从MCB的In-t脱扣曲线能否估计相应的脱扣冲击电流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-1-14 09:49:00 | 显示全部楼层
还有个疑问:MCB的反应速度是mS级的,但是Imax冲击只有20uS,MCB应该来不及反应吧?那么是什么原因使MCB跳闸呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-1-14 16:20:00 | 显示全部楼层
但是我做试验的时候MCB确实是跳闸了,比如10KASPD我用16A,C曲线MCB,试验时跳了,我就换更大安培数的MCB,直到找到10KA不跳的为止
回复 支持 反对

使用道具 举报