得按一类建筑保护。这个等于要保护6米2的一个11米长的罐子。两针间距21米。

由于在图上没搞明白罐的具体位置,大概算了一下,需要10米高。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2005-1-13 19:19:00 | 显示全部楼层
因为液化气罐的内压比较大,呼吸口处可散发出泄露气体,而液化气是可以被电火花点燃的。我不清楚你那罐在室内在室外,所以只好按一类设计。这样安全点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-1-14 11:10:00 | 显示全部楼层
这么客气干什么。只有有时间,我是很愿意讨论问题的。

如果罐在室外,那按二类设计就可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-1-21 18:10:00 | 显示全部楼层
下面引用由tener2005/01/21 04:07pm 发表的内容:
罐壁厚度应该考虑,不符合要求的话针要很高的!
如果不用考虑罐壁厚度只保护呼吸口的话你的8.2米足够了。

???不明白。和“罐壁厚度”究竟有什么关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-1-25 12:56:00 | 显示全部楼层
挣了多少钱?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-1-25 16:11:00 | 显示全部楼层
辛苦了。我去看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-2-22 11:33:00 | 显示全部楼层
呵呵。一步一步来嘛。我们不怕把一个工程分成十个做的。先做一点就好。等可户认识到了,需要了,再继续做嘛。先把可能存在的隐患讲清楚,至于做不做,GB 50057都说要考虑‘经济性’。