发表于 2005-1-18 10:33:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一厂房(为铁皮厂房)已做防雷,现需求防雷证书(防雷检测所检测),请问面如何做避雷带?
是否每一个排风管都要做一支避雷短针呢?(化工原料厂)是属二类建筑?
沙发
 楼主| 发表于 2005-1-18 13:50:00 | 显示全部楼层
请问雷神,是否每一个排风管都要加短针,来作排风管的何护呢?同是请问两栋厂房,相距10米左右,接地利用柱筋,是否要把两栋楼的地下要柱筋相连接呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-1-18 15:01:00 | 显示全部楼层
哈哈!终于见到你了雷神!
是了,此建筑物是铁皮房有8米高了(铁皮房是车间,生产一些胶布之类的东西,但房内面也有甲苯之类化学品存放在车间),我是按二类建筑物做整改的.
如果是按二楼做的话,是否要在天面做网格呢?是做10*10或12*8的网格吗?
因要拿证,所以须认真考虑到可能出现检测不通过的事宜.
谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-1-18 15:06:00 | 显示全部楼层
唉!还想问一问就产,二类建筑物一定要每隔18m做一条下引线吗?接地电阻要达到10欧?
三类建筑物一定要每隔25m做一条下引线吗?接地电阻要达到10欧?

如何不这样做的话?检测会不通过,对不对!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-1-18 15:22:00 | 显示全部楼层
好像不是这了?GB50057第三节.第3.3.1条规定,应在整个屋面组成不大于10*10网格呀!怎么搞的不懂呀!!
( 大约在现在的避雷带上,将那短针加长到3米5,两针间距10米就可以了)这样能保护其他的通风管了吗?

其他通风管,你不要他了吗?
哈哈!是指其他排风管不用做避雷针了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-1-18 16:21:00 | 显示全部楼层
不好意思!我只是不懂,(怎么搞的不懂呀!!)这是指我了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-1-21 15:26:00 | 显示全部楼层
多谢各位的回复!热电厂排风管是铁皮!但铁皮厚超过0.5mm,但绝对不超过4mm,不能作为接闪器。
 太多不懂希望各位老大多多帮助!!

谢了!