下面引用由lxfl2005/01/31 04:35pm 发表的内容:
新建建筑物地网必须是闭合的环行吗?如一周长100米,正方形的三类建筑物,做四处引下线(均在拐角处),每根引下线连接6米长水平放置扁铁,扁铁下均匀分布三根L50*50*5角钢,每根2.5米.四处接地装置互不连接,这样行吗?若 ...

(、、、、、、每根引下线连接6米长水平放置扁铁,扁铁下均匀分布三根L50*50*5角钢,每根2.5米.、、、、、、)
6M长的水平接地体均匀分布三条2.5M长的垂直接地体???这符合 (GB50057-94/2000第24页第4.3.2条;人工垂直接地体的长度宜2.5M。人工垂直接地体间的距离及人工接地体间的距离宜为5M,当受地方限制时可适当减小。)