ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2247|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

对于单项电SPD的选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-3-27 15:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位前辈多多指教!

有一个机房它是由变压器直接过来的专线,单是单项电,请问如何选择?
与三项电的选择是否有区别?


先谢过了!!

沙发
 楼主| 发表于 2006-3-27 17:24:00 | 只看该作者
请大家多多关注!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-3-28 11:13:00 | 只看该作者

可能作者笔误

应为单相电防雷器
要有区别,区别是
一般单相用 L-PE + N-PE 两路保护
三相用 L1-PE + L2-PE + L3-PE  + N-PE 四路保护

如果你用模块
单相就用两模块 比如 AM2-40/2
三相就用四模块 比如 AM2-40/4

当然针对不同的供电模式还有其他考虑事项,最好现场请教了解人士

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-3-28 15:24:00 | 只看该作者
谢谢!

我的意思是指在同一种情况下,如果对220v和对380V的电源做防护是否有区别!?
例如说同是对二级做防护:一个是单项电也就是220V;一个是三项电也就是380V。对这两种情况下选SPD的大小时是否有区别?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-3-28 16:21:00 | 只看该作者

看你怎么设计

三相电如果对pe线或n线做保护,每相对地都是220v,和单相没有差别

但如果你要设计相相间保护,所谓差模或横向保护,则是380v

三相的 spd参数Uc得大于单相的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 10:43

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表