今天出去检测武装部一个炸药库,定性为一类防雷建筑。此建筑为独立的钢筋混凝土小房间,采用双避雷针防直击雷,没有电线、信号线,也没有其他任何金属线引入该库。填报告单时,师傅告诉我:“规范明确规定一类防雷建筑一律要有防直击雷、防雷电波侵入和防雷电感应措施”。要有防直击雷措施我当然明白了,但还有几个问题我很是想不通,请坛里的兄台指点一下迷津:
   1、此炸药库为一类建筑物没错,但防雷电波侵入措施是必需的吗?没有任何金属线或其他金属物引入该库,我防哪门子的雷电波?
   2、防雷电感应和静电有必要吗?炸药库里存放的无非带金属壳的子弹、炸弹、炮弹之类,更多的应该是不含金属的炸药(这个是猜的,本人没进去看过:))。如果是不含金属的炸药,我们搞防雷电感应和静电感应措施的理由是什么?即使是带有金属的炸弹、炮弹,放在库里面,他真的就那么容易爆炸吗?爆炸的机理又是什么?如果必要,我们到底该采取什么样的措施呢?怎么个防法?
   3、这个问题跟上面没关联,但也是我的一个疑问,我看到一个炸药库,它采用避雷线防直击雷(能够保证整个炸药库在其保护范围内),同时屋顶还安装有避雷网,我的问题是:这个避雷网到底是防直击雷的,还是防雷电感应的?如果说两种成分都有,那么哪种成分更浓一些?
   以上几个问题都是跟师傅意见不同一,所以拿到论坛里请教大家。我从不完全相信师傅,但师傅毕竟也是从事这个行业多年的人了,恳求大家帮忙解惑,谢谢!
沙发
发表于 2006-6-15 09:49:00 | 只看该作者

请注意下面第二项

=== [求助解答区] 版规 ===

1. 请先尝试使用搜索功能查阅以前的相关帖子,也许已经有你想要的答案,可以更快解决问题。
2 请尽量写好主题标题,方便后面有相同或类似问题的坛友查阅、浏览 [否则建议不答或删除]
3 最好能够把问题描述的尽量清晰,特别是回应的关键条件,每一个条件可能都是解决问题的必要条件。尽可能提供问题发生的环境背景,采取过哪些措施
4 如果问题牵涉广告行为或商业秘密,敬请私下以短消息或其他方式提问
5 及时的查看回复自己提出的问题,说明解决情况.
7 草率的发问只能得到草率的回答,或者根本得不到任何答案。越表现出在寻求帮助前为解决问题付出的努力,你越能得到实质性的帮助。

--- 鉴于问的非常认真,发表个人观点如下,不一定就对,自个儿掂量掂量

  1、---〉  哦,就是哦
  2、---〉  至少“猜的”不能做“不防”的论据
不知道炸弹、炮弹..的引信点火装置是用什么做的?如果是金属....
用屏蔽防法喽
  3、---〉 避雷网到底是防直击雷的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-6-15 10:22:00 | 只看该作者
没做过的工程,来看看的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-6-15 16:55:00 | 只看该作者
避雷网有屏蔽的作用  不过一般是作为接闪器使用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-6-15 19:40:00 | 只看该作者
ASP,不好意思,我没有留意到那个版规,鉴于现在不能改名字,就将就用一下吧!在我彻底搞明白之前千万不要删除啊!以后绝对按版规提问。谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-6-16 10:50:00 | 只看该作者
1.设想雷电直接击中建筑物!轰!!!直击雷防护是非常必要的
2.即使无任何线路进入建筑物静电是必须预防的!设想有人或某些生物甚至小石块进入房间,人或某些生物甚至小石块本身是带一顶静电的,即使作过相应的消静电处理,一旦产生微小、细微、微乎其微的点火花,在这个充斥着火药的房间里!!!轰!!!
3.避雷针、带、网一律是针对直击雷防护而言的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-6-16 12:52:00 | 只看该作者
下面引用由雷小二2006/06/16 10:50am 发表的内容:
1.设想雷电直接击中建筑物!轰!!!直击雷防护是非常必要的
2.即使无任何线路进入建筑物静电是必须预防的!设想有人或某些生物甚至小石块进入房间,人或某些生物甚至小石块本身是带一顶静电的,即使作过相应的 ...

1、“即使无任何线路进入建筑物静电是必须预防的!”请问有什么可行、可靠、经济的防法?
2、“雷小二”先生,无任何线路进入建筑物的情况下,防雷电感应有必要吗?请解祸。
3、我忘了说明细节了,我上面所说那个炸药库(1楼第3个问题中提到的)已经在避雷线的保护下了,而且屋顶的网格很密,为2米×2米。我的问题是:既然炸药库已经在避雷线的保护下,为何还要避雷网,而且网格还这么密?如果只为防直击雷,有这个必要吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-6-16 13:14:00 | 只看该作者
先回答简单的:屋顶设置避雷网格你不觉得有什么问题吗?屋顶的网格属于接闪器,在屋顶设置接闪器,请问如果发生直击雷大致夹注物上是什么后果,所以对于炸药库来说,在建筑物上空设置架空避雷线或在极力建筑物距离大雨5m处设置独立避雷针是正确的做法。
至于感应雷的防护,其实我也不知道十分应该加入到内,前面我也没说要设置放感应雷就是这个原因。
防静电设施常见的就静电地板的敷设,还有一种发放就是增加空气湿度,但是会不会影响的炸药的性能问题也要考虑,然后就要考虑经济问题十分需要投这部分资,其他方法留给高人解决吧,本人经验还不足以解决怎么多问题
咱也是有什么说什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-6-17 15:48:00 | 只看该作者
   雷小二提出炸药库宜用避雷线或避雷针防直击累,而不宜用避雷网的观点,其实我也挺赞成,但好象没有规范明确这样提出。
   我提的几个问题,现在仍然是一头雾水,请坛友们继续帮我解答一下啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-6-18 08:49:00 | 只看该作者
顶一下,继续求助!