使用道具 举报
就是:先把255V的工频电压有效值算成峰值;然后加家上线路正常过电压15%;然后除以放电管直流击穿电压下限;这个电压就是所应该选择的放电管的直流击穿电压。因为没有550V规格等级的放电管,所以选择600V的。反过来推就可以知道它的Uc。
600V放电管的Uc=600V*75%=450V/1.15=391.3V/√2=276V;也就是说,实际上,这个东西的Uc是276V;为什么要标255V呢,N个人有N个解释,老外有,中国有,张南法老先生自己也有,我就不多说了。
算一下:√2*385V*1.15=626V??;荷电率100%??。所以这385V是工频峰值,不是工频有效值。
那应该等于:620V/1.15=539V/√2=381V*65%=247V;也就是应该约等于250V才对。