求教:
测SPD漏电流时,施加电压是Uc还是75%的标称导通电压Un(GA173-1998)?
Uc和Un有什么关系?
Un和SPD的额定电压Un。。。。是什么关系?
沙发
发表于 2006-3-3 23:12:00 | 只看该作者
UC是最大连续工作电压,UP是最大保护水平。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-8-31 15:17:00 | 只看该作者

请教,限制电压和电压保护水平什么关系?

限制电压是不是就是所谓的残压?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-9-1 17:24:00 | 只看该作者

按GA173-1998上说,漏电流是施加75%的标称导通电压Un时,流过防雷保安器的电流.

标称导通电压Un是施加恒定1mA直流电流的情况下,防雷保安器的起始动作电压(又称压敏电压)