屏蔽保护技术
   LEMP主要以场和路两种形式耦合影响设备。屏蔽技术是减少干
扰(场形式)的基本措施。因为利用金属屏蔽体吸收或反射的方法
可衰减施加在设备上的电磁干扰和过电压能量。
   所谓屏蔽吸收,是指通过金属屏蔽体与防雷系统的等电位连接
使屏蔽体与泄流入地的引下线、接地体等电位,等同于泄流入地。
   所谓屏蔽反射,是指雷电电磁波在线路传输中,常常会遇到线
路突然改变的情况,例如,雷电电磁波从波阻抗较大的架空线进入
波阻抗小的电缆以及在线路中间或末端接入电阻、电感、电容或非
线性元件(这些通称为集总参数),雷电电磁波将在参数突变的边
界处发生折射和反射,理论上可以证明这种反射和折射可衰减施加
在设备上的电磁干扰和过电压能量。
第一节   强磁场衰减的计算方法
       当有屏蔽时,即在格栅形大空间屏蔽内(此空间看作是LPZI区),磁场强度从H0 减为 H1其值应按下式计算:
             H1=H0/10sf/20(A/m)
式中SF——屏蔽系数(dB),按表5-1的公式计算。

           表5-1 格栅形大空间屏蔽的屏蔽系数
注:1、适用于首次雷击的磁场;
   2、适用于后续雷击的磁场;  
   3、相对磁导系数μr≈200;
   4、W——格栅形屏蔽的网格宽度(m),适用于W≤5m;
      r——格栅形屏蔽网格导体的半径(m)。
二.直接雷击情况下的格栅形空间屏蔽(LPZ1区内(LPZ)磁场强
   度的计算
   在雷闪直接击在栅格形大空间屏蔽上的情况下,这种格栅形屏蔽体是由包围LPZ1区的钢构架金属支柱和钢筋组成,它们是防雷装置的一部分。
   图5-2 在LPZ1或 LPZn
   区内放信息设备的空间
在LPZ1区中Vs空间内某一点磁场强度H1为:
                               (A/m)
由此得出,LPZ1区中Vs空间内某一点由首次雷击所致的磁场强度最大值为:                                                                  
                               (A/m)
第二节  屏蔽保护技术
   为减少雷电电磁感应效应。常采用在建筑物和房间的外部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。
  一、建筑物与大空间房屋的屏蔽
    建筑物大空间屏蔽是由金属框架或钢筋混凝土的钢筋这些自然构件组成支撑的。这些金属框架构成一个格栅形大空间屏蔽层。
    处于预期直击雷频度较高地区的计算机信息系统设备机房建筑物需要考虑防直击雷时,防直击雷的接闪装置宜采用避雷网、带,不宜采用避雷针等引雷装置。防直击雷装置的引下线应与建筑物和屏蔽房间的钢筋连接后和地网连为一体。若计算机信息系统包含卫星地球站或其它无线电设备时、卫星地球站或无线电天线塔应采用避雷针防止雷电直击天线设备,并且天线设备必须在避雷针有效保护范围之内,避雷针引下线应与建筑物和屏蔽的房间的钢筋连接后和地网联为一体,而且连接点不得少于3处。
二、信息系统设备的屏蔽和线缆敷设
   ⒈信息系统设备的屏蔽      
   信息系统通常都装设在经过初级屏蔽的建筑物内的某些房间内,在近年来制定的GB50343-2004“建筑物电子信息系统防雷技术规范”,GA 267—2000“计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范”,QX 4—2000“气象台(站)防雷技术规范”等技术规范中都明确提出:为减少雷电电磁脉冲感应对计算机信息系统的影响,新建或改建计算机信息系统设备机房时,建筑物及建筑物内安置计算机信息系统设备的房间应有屏蔽措施。机房建筑物和安置计算机信息系统设备的房间,宜利用与建筑物基础钢筋作地网并与之有很好连接的格栅形钢筋混凝土结构为屏蔽层。改建计算机信息系统设备机房建筑物,若无条件利用格栅形钢筋混凝土结构,可考虑在机房建筑物外加金属屏蔽层。金属屏蔽网可由格栅形钢筋构成,网格宽度应小于5m。
    这些经过初级屏蔽的房间磁场强度是多少,是否在电子信息系统设备的耐受范围,需要对装设信息系统的设备空间根据本章第二节的内容进行磁场强度衰减的测量计算(即计算出各雷电防护区的磁场强度)。然后根据信息系统设备的抗干扰能力来确定其安装位置、布线和接地的设计原则。一般情况下,信息系统设备应安装在雷电防护区最高级区域内,避免设在建筑物的顶层。当建筑物天面部分的避雷网格尺寸不符合信息系统抗干扰的要求时,应在天面加装屏蔽层。同时应避开建筑物的外墙结构柱子。
   计算机信息系统设备房间内的信号传输线路排列时应远离建筑物有格栅的墙体。并尽可能靠近建筑物的中心轴线。计算机信息系统信号传输线路不得与电力线平行排列。条件不许可时应用屏蔽电缆、电缆护套和电缆屏蔽层作接地处理。机房内的信号传输线路和低压电力线路的连线应尽可能用最短的直线方式。
    有的规范还指出:当建筑物为非金属结构或需要进一步减少雷击电磁场对LEMP敏感的设备干扰时,设备可采用专用屏蔽室或屏蔽壳进行多层屏蔽保护。例如:在气象台(站)安装对雷击电磁场敏感程度较高的设备时,应该将它们置于LPZ2或LPZ3区,不宜设置在建筑物顶层和靠近建筑物外墙结构柱。如必须设置在顶层时,其屋面应设置不大于1000mm·1000mm的金属网格增加屏蔽,金属网格与屋面避雷带要多点电气接连,连接间隔不应大于18m。
又如:气象等信息系统设备为金属外壳时,应用最短的导线将其与等电位连接带进行等电位连接,如果是非金属外壳,当设备所在建筑物屏蔽未达到设备的电磁兼容性要求时,应加装金属网或其它屏蔽体对设备屏蔽,金属网与等电位连接带进行等电位连接。
   2、线路的屏蔽和缚设  
   为减少雷电电磁脉冲感应对计算机算机等信息系统的影响,除了要为电子信息系统的设备加装屏蔽层外,还要特别注意对入户的金属管道、通信线路、电子线缆入口作好屏蔽,各种线缆均要采用屏蔽措施。这是因为这些线缆在进入屏蔽室时,都要在屏蔽体的输入处开孔。前边已经描述过,当千伏雷电流沿引下线,接地体传输时,会产生电位抬高,屏蔽体与其等电位连接,处在高电位,与输电线路之间会产生电位差,若不作很好的屏蔽,就会出现反击,使这些线路中产生高电压,损坏设备。对金属管道、通讯线路、电子线缆的屏蔽,常采用金属丝编织网、金属软导管、硬导管、栈桥等屏蔽线缆。雷电流的“趋肤效应”可使相当大的一部分雷电流沿屏蔽层接地口泄入大地。至此,我们也就明白了线缆屏蔽的作用是什么?线缆屏蔽中应注意以下几个问题:

    • 在分开的各建筑物之间的互联电缆,应敷设在金属管道内。如金属管、金属格栅、或采用金属箍箍紧电缆,敷设管道的两端应电气导通,并应接到各分开的建筑物的等电位连接带上,管道内的电缆屏蔽层应做等电位连接。当电缆屏蔽能荷载可预见的雷电流时,该电缆可不敷设在金属管道内。当互相临近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相
连接。
    ② 电缆连接器的屏蔽最好把电缆屏蔽层周边应与连接器周长连起来。实行沿周长360度的连接。
   ③ 一般使用金属丝编制屏蔽电缆,金属丝编织重量轻、使用方便。缺点,当电磁频率较高时其波长接近编织层网孔尺寸时,波的透入将增加,因此,最好再穿一层金属管。

沙发
发表于 2005-10-30 11:51:00 | 只看该作者
编辑好了。然后把公式搞对了再发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-11-18 14:34:00 | 只看该作者
乱套了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-11-22 19:49:00 | 只看该作者
俺有了,请不要把垃圾乱仍,还有没有公德心啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-29 00:50

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表