在防雷检测中经常需要测量等电位连接带(片)的电阻,或者管道接头的电阻,或者引下线的电阻,这时用一般的电阻测试仪是无法完成任务的。因为被测电阻的两端与其它导电元器件相联系,它们与被测电阻又形成了回路。在测量时无法把这个回路打开,因此测得的阻值要比真实值小很多。
本人发明了一种测量方法和仪器,叫做《网络电阻虚拟分断测试技术》,以此技术开发生产的仪器叫《网络电阻虚拟分断测试仪》。

《网络电阻虚拟分断测试技术及其应用》介绍

在电气测量技术中,用于测量电阻的技术和仪器仪表已有多种。用这些测量技术和仪器仪表测量电阻时,无一例外地要求被测电阻的至少一端从其所在电气网络(回路)中断开,即至少有一端悬空,才能准确测出其电阻值。否则,因为其它并联支路的影响,测得的电阻值就不是其真实值,而是与其它电阻并联后的值。

在电气测量的实践中,在许多情况下,被测电阻很难、或者根本不可能从其所在网络中断开。如电力变压器和电机的三角形接线绕组线圈的每一相的电阻,直流电机电枢绕组(整流子片间)电阻,以及金属闭合园环焊接头的过渡电阻,在防雷检测中测量金属管道接头的电阻,测量引下线的电阻等,用现有测量技术和测量仪器就不能准确测量其电阻值了。

本发明网络电阻虚拟分断测量技术与网络电阻测试仪就是旨在解决上述问题发明的新的电阻测量技术和仪器。它能测量一个位于网络(回路)中的电阻,此被测电阻无需从电气网络中断开,测量结果不受并联在其两端的其它支路中电阻元件的影响。这种仪器的应用非常广泛,如工厂、矿山、电气化铁道、防雷检测以及各种场合的自备发电机组中广泛使用的直流电动机和发电机的整流子片间电阻,交流电动机和配电变压器的三角形接线绕组的直流电阻,进一步的开发还可解决交流感应电动机转子鼠笼条焊接点质量的监测问题。

虚拟分断的概念
被测电阻在物理上和实际上没有从网络中断开,但从电气上和测量结果上相当于从网络中断开了一样。

虚拟分断的原理


         
                图1 虚拟分断技术的原理图

在图1中被测电阻RX与另外两个电阻R1和R2组成三角形结线,当用一个电源E1测量RX时,由于R1和R2支路对测量电流的分流,使测量电流I=I1+I2,于是测得的电阻值实际为Rx与R1和R2串联后之并联值。如果以被测电阻之低电位端B为基点,用另外一个电源E2通过一个可变电阻RS给并联支路中的某参考点C加电压,调节RS以改变C点的电位使之与被测电阻的高电位端A点等位,就可使R1上的电压降等于零,于是I2= 0,因此I=I1。测量电流I就不再被分流,得以准确测量Rx的阻值。这样就实现了被测电阻与其所在网络的虚拟分断。
上述给C点加电压的操作和判断A、C两点电压的平衡全由仪器中的电脑自动完成,无需测量人员的介入。

《网络电阻虚拟分断测试仪》的主要技术指标或参数如下:
量程:1mΩ~199.9Ω,分两档,测量电流300 mA,测量精度1%,感应量0.1mΩ,测量结果数显4位。
生产的样机已通过云南电力试验研究所(国家二级计量检验单位)的检验。结论为:
一、虚拟分断法测量,即六端钮法
1、R1、R2≥RX,准确度1%;
2、R1、R2≈0.1RX,准确度2%
3、R1、R2≤0.1RX,不保证准确度
二、普通测法,即四端钮法
         准确度1%。
(注:R1和R2是在被测电阻RX两边与其组成回路的电阻,它们的大小与测量准确度有关。)

此测试仪采用六端钮法测试时为虚拟测法,被测电阻无需从回路中断开即可得到准确的阻值;也可采用常规的四端钮法测量,即一般的对于精密电阻的测量方法。

测量方法简单,仪器自动平衡,测量完成自动给出4位数显测量结果。

此仪器初步订价为10000元/台,多订可适当给予优惠。欢迎代销,条件另议。
联系人:梅忠恕
地址:昆明市东风东路东风巷14号(云南电力试验研究所内)
邮编:650051
电话:0871-3185891 手机:13619689382