ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3337|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

防雷器的选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-11-5 13:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信息系统电源防雷设计
  1.1电源防雷及过压保护器
  电源系统保护器,根据应用场合分为:避雷器、固定地方安装的过压保护器。插座型保护器;信息系统保护器,主要是过压保护器。
  高能避雷器用在雷击区域的LPZ0与LPZ1区之间,作为电源系统第一级保护,安装在总电源进线的配电箱前。最大放电电流100KA(10~350us),动作时间小于100ns。
  过压保护器用雷击区域的0区与此1区之间,作为电源系统第二级保护,安装在UPS或配电箱前。最大放电电流40KA(8~20us)动作时间小于25ns。
  浪涌吸收保护器电源第三级保护,主要用于保护重要设备的电源系统,安装在重要设备的电源插座上。最大放电电流5KA(8~20us),动用时间小于25ns。
2、电源防雷保护器的选用
  2.1电源第一级防雷
  对于城市供电网三相四线制,第一级电源防雷四线采用高能避雷器4个,在三相相线上和零线上各并联一个高能避雷器与地连接。
  当供电回路熔断器F1(空气开关)额定电流大于是250A时,需在高能避雷器并联支路上(相线)加装运250A溶断器(空气开关),反之不需要。
  2.2电源第二级防雷
  第二级防雷采用过压保护器4个,在三相相线和零线上各并一个过压保护器与地连接。
  2.3电源第三级防雷
  第三级防雷保护,用于保护重要设备的电源系统、电子设备的精细过压保护。安装在重要设备的电源插座上。
3、信号防雷及过压保护器
  数据信号防雷保护低电平数据信号部分,包括双绞线传输、通信信号线、卫星接收天线、主机及服务器、同轴电缆、串口等处安装信号防雷保护器。信号系统防雷采用的主要是过压限制器
过电压防护者
你想免费得到防雷、过电压防护的解决方案和建议吗?
来我们这里http://www.souba.org讨论一下,我们在等你!
http://www.souba.org/bbs/index.asp

沙发
发表于 2003-11-5 15:54:00 | 只看该作者
关于信号部分你能多讲一点吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-11-5 16:01:00 | 只看该作者
我去注册了,发现几个问题:
一、人气不旺;
二、论文水平不够高;
三、系统有一些小毛病——如果不看消息,每打开一个网页它就弹出来一次,好烦;
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-11-7 13:54:00 | 只看该作者
楼上的朋友,很感谢你的关心!很快就会有200多篇学术期刊上的有关防雷与接地的文章传上网站的!希望你有机会能看到!
http://www.souba.org/bbs/index.asp
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-4-26 13:41:00 | 只看该作者
我这里根本打不开
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-7-19 22:49:00 | 只看该作者
老兄给的网站打不开的,会不会是连接错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 07:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表