机房接地方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-10-7 14:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LBSALE[50]LBSALE    本方案专门为吉林森工集团信息网络中心四点接地系统在工程应用中经常会由于工程需要和施工条件限制等各种原因而需要简化应用,不包含四个接地节点的一个或几个,当采用联合接地方式时就简化为单节点接地解决方案。不论接地节点数量如何,接地系统的设计方案都遵循四点接地系统设计总则完成。
但接地工程经常需要对原有地网进行改良或完善,而这种工程在很多情况下需要利用原有的传统大面积接地网络,我们在前面已经讨论过接地系统相互间存在地电位的干扰,大面积接地网络的影响范围广,因此如何在四点接地方案中包含原有接地网络成为具有现实意义的工程问题。
这一问题的解决可以采用下述方法解决。
1将原有基础接地体组成的接地网络作为四点接地系统中的弱电系统接地分系统。我们已经讨论过联合接地系统的主要缺点是防雷或强电系统中可能产生的大的入地电流会对弱电系统接地的地电位产生明显的干扰,而弱电系统的入地电流产生的地电位变化却几乎不影响强电系统的地电位。另一方面,在四点接地系统中,各个独立接地分系统之间距离的要求是不产生相互干扰,从普遍意义上来讲相互间的距离是接地网络有效半径的2—5倍,但在这里却需要进行更精确的分析。每个独立的接地四点接地分系统i都有自己的影响距离Ri,原有大面积的基础接地网络其影响距离必然要远大于新型接地体构建的其他接地分系统,但由于我们将其作为弱电分系统接地,在这个网络上不会产生大的入地电流,因此虽然其他接地分系统在该网络的影响范围内,但却由于其所连接的保护设备的特点而不对其他分系统产生影响。而在这个四点接地系统中,强电设备和防雷设备连接到“**”长效高导活性离子接地单元组成的接地分系统上,“**”长效高导活性离子接地单元组成的接地分系统影响距离很小,它虽然在基础接地网络的影响范围内,但基础接地网络却不在“**”长效高导活性离子接地单元组成的接地分系统的影响范围内。因此,在强电接地系统和防雷接地系统上产生的大的入地电流也不会对弱电接地系统产生影响。
如果原有接地网络中包含了接地汇集线(接地同铜牌),则按照本方案解决基础接地体的利用就非常方便,否则,工程实施就成为了主要问题。
2 另一种可能的解决方法目前还不具有普遍性,但如果确实可行,将使工程施工的难度大大降低。该方法不改变原有接地网络及其连接,但需要更精确地确定基础接地体组成的接地网络的影响距离。我们在前面介绍的接地分系统影响范围都是根据相关的国家标准而来的,但国家标准作为工程标准 在问题的定量描述上却是无法做到非常精确的,其给出的定量描述一般比精确之值更保守。因此基础接地体组成的接地网络的影响半径会比标准要求的数值小。工程积累和更精确的理论计算将提供其对不同位置的影响强度,在此基础上根据弱电系统被保护对象的抗干扰能力,完全有可能将原有接地半径大幅度地减小,从而是新建“良欧”长效高导活性离子接地单元组成地接地系统与原有接地网络在可接受的范围内。地而设计,当发生雷击或设备受干扰过大时保护设备免遭损坏;同时使电子信息设备在良好的环境中运行,最大限度的保障设备长期、正常、安全、稳定的运行。本方案严格依据中华人民共和国《建筑物防雷设计规范》(2000年版)、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)及《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000)的相关依据设计。
1、楼内的弱电设备供电线路保护
由于楼内主配电室配电柜和三层配电箱内均没有进行过电压保护,一旦大楼遭到感应雷、侧击雷雷击,强大的瞬态浪涌会沿供电线路窜入到设备控制室的弱电设备中,从而造成设备的主板芯片烧毁、击穿,造成设备永久性损坏,甚至引起火灾及人员伤亡,打乱正常的工作秩序,给企业造成巨额的经济损失及不良的负面影响。因此,在楼内的弱电设备供电线路上安装良欧系列 电涌抑制器,对设备进行三级有效的过电压保护。
在一层大楼主配电室机房配给线路上安装**-380AC60三相并联型电源浪涌抑制器,作为第一级电源防护。三层机房配电箱安装**-220AC40-3单相并联型电源浪涌抑制器,作为第二级电源防护。机房UPS安装**-220AC20-2 单相并联型电源浪涌抑制器,作为第三级电源防护。机房四台服务器安装**-220AC10b单相并联型电源防浪涌插座,作为第三级电源防护。电源电涌抑制器的接地端子与独立接地地线连接。在正常情况下电源电涌抑制器为断开状态,保证正常电路供电;当遇过电压时电源电涌抑制器在纳秒级时间内自动导通,将强大的瞬态电涌安全导入大地,从而对室内的弱电设备及设备使用人员进行安全 有效的保护。
计算机网络系统安装网线信号SPD **-48DCt/RJ11、 **-12DCp/RJ45。
2、弱电设备独立接地与雷电瞬态接地
目前企业的弱电设备与强电设备共用大楼的联合接地,而且配电箱内的强电线路中零线与地线混接。大楼内的每层楼的强电电源入户考虑三相平衡,采用三相入户的方式,但在使用过程中,一旦出现三相不平衡,强电线路中零线、地线混接会导致地线上带有电流,而弱电设备的耐电流冲击的能力十分脆弱(30V-40V电压形成的电流会将弱电设备主板芯片烧毁,电压超过100V时会造成设备永久性损坏),地线带电时极易使弱电设备损坏。而一旦大楼遭受雷击,感应雷电流或侧击雷电流会通过捷径直接窜入到弱电设备内,使弱电设备受到雷电流的冲击,后果非常严重。因此,必须实行机房弱电设备独立接地并保证雷电发生时瞬态共地。
3、电子信息设备的均压等电位连接
①、用50 mm2铜编辑线做机房均压汇集环,沿机房静电地板四周及设备、控制台下呈目字型一封闭环。均压汇集环与办公楼地、电源地、机房专用接地、静电地板等电位良好连接。
②、金属门窗、设备外壳、机柜、上下水管、暖气管、静电地板等电位良好连接
③、机房专用接地电阻要求小于4Ω,须安装良欧高导活性等离子接地系统。
2、电子信息设备独立接地的设计和施工
本电子信息设备独立接地系统严格按照中华人民共和国<<计算机机房防雷及防静电接地规范>>的相关规定科学设计、规范施工,接地电阻小于4欧姆。
第一,在大楼附近选择合适的位置,埋设一套 “**”高导活性等离子接地系统(具有高导活性、低阻抗的功效。),通过接地引入线(采用多层屏蔽线)联接,连接点采用放热熔接技术处理。
第二,采用多层屏蔽线作为独立接地线,将计算机房内的电子设备的交流工作地、保护接地、防静电接地分别引致并良好连接到室内的接地铜排上,进而与接地母线进行良好连接。

沙发
发表于 2003-10-7 18:06:00 | 只看该作者
反正俺刚挣了一万安元:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-10-16 22:51:00 | 只看该作者
我刚为长效高导活性离子接地单元设计了一个方案,难死我了。那鬼子的公式问题大了……我费老鼻子劲也没想通他为什么能把一个明明是“正”号的东西搞成“负”的……不可能的,绝对讲不通啊……
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-10-22 13:00:00 | 只看该作者
对,弱电机房内必须是双接地系统,电源浪涌和防雷保护与强电采用联合接地(充分发挥联合接地的优点;弱电的独立接地用于机房屏蔽部分(强电磁感应产生的电磁场干扰)和产生静电释放的等电位连接用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-10-24 10:56:00 | 只看该作者
机房内的均压等电位连接带,如果将各种接地均接入,可能会对弱电设备形成干扰,正确的做法是各种接地系统在机房内分开,经SPD等电位连接后再用接地线接入联合接地体.
哈哈,这种做法工程量大,但可以经过避雷检测中心的验收,运行也良好.各位也发表达下自己的做法呀.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-10-24 11:28:00 | 只看该作者
闹不懂你们说的“强电”“弱电”到底具体指的是什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-10-28 09:48:00 | 只看该作者
要这么复杂吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-10-28 20:52:00 | 只看该作者
太贵了!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-10-29 13:43:00 | 只看该作者
没办法只能舍钱买吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-11-5 10:34:00 | 只看该作者
骗子
回复 支持 反对

使用道具 举报