ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 12634|回复: 39
打印 上一主题 下一主题

有请通天:避雷针能不能直接焊在油气罐上?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-11 10:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
避雷针能不能直接焊在油气罐上?是否要用单独的引下线或塔?是提前预放电的针。
沙发
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:49:00 | 只看该作者
急呀!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-3-11 15:09:00 | 只看该作者
肯定不行。避雷针及其引下线与油罐还应有足够的距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-3-11 16:38:00 | 只看该作者
按照石油库设计规范中的规定,壁后在4mm以上石油罐是不需要避雷针的,所以可以不用避雷针,如果用避雷针可否焊接具体不了解了,因为焊接有火花,海象那种场所对焊接有要求的。我做过化工厂的,就是不让焊接的,必须厂外焊接成型后整体拿进来
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-3-11 21:38:00 | 只看该作者
只要是金属罐就可以往上面焊避雷针,不过不能在罐上焊,人家也不让,你可以在呼吸阀的平台上焊。哈哈。 solemnity 说的没有错,就算空罐也会爆炸的。还是打孔铆接吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-3-11 21:40:00 | 只看该作者
最好别这么做,
提前放电的更没把握。
别的环境还可以,胡子说的情况比较危险。别搞个黄岛第二。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-3-11 21:49:00 | 只看该作者
??

为什么要提前放电的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-3-14 13:16:00 | 只看该作者
下面引用由西山一狐2004/03/11 09:40pm 发表的内容:
最好别这么做,
提前放电的更没把握。
别的环境还可以,胡子说的情况比较危险。别搞个黄岛第二。

不是俺做的,别人干的,搞基建时已经安好了。俺去看了下周围环境并拍了片片,认为也是二个字:危险!
是否应该拆除?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-3-14 21:42:00 | 只看该作者
发图片上来。把环境让大家看清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-3-15 08:16:00 | 只看该作者
够恨,想让人家拆除,——应该理解为,实践三个代表,完全从客户安全利益出发。
回复 支持 反对

使用道具 举报