ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4944|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[讨论]关于小灵通天线上的避雷针

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-1 00:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题我没想明白。为什么小灵通天线上的避雷针需要设计的高出天线上层支架2米到3米?什么道理?每层天线的跨度半径是50厘米,天线的高度也是50厘米,整个天线高4米,无论你要保护什么东西,避雷针最多只需要1.5米就够了啊。实际上,要计算的话,0.78米就够了。竖那么高根棍子是什么道理呢? 各位讨论一下。
沙发
发表于 2004-3-1 16:02:00 | 只看该作者
首先是好看,其次是让人觉得物有所值,最后是能够卖个好价钱。UT这些公司不使用专业的人员来做这一块的设计,已经引起了甲方的不满,也有人趁机注册了一些专利产品--绝缘式来对这个避雷针进行改造。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-3-1 18:40:00 | 只看该作者
树那么高,好看吗?通天的那个什么特性避雷针还要好看点,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-3-2 11:42:00 | 只看该作者
为这根棍子我发愁了老半天。各防雷公司设计的东东,最高的2.8米,最低的也2.1米。我就不知道他们是怎么算出来的。我拿一类、二类、三类的球怎么滚也滚不到那么高啊?30米的球滚出来也就0.78米。搞那么高抗风拉力都成问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-3-11 11:55:00 | 只看该作者
通天,你的0.78米的高度是如何算出来的,把棍子放到地面吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-3-11 14:57:00 | 只看该作者
最早给UT设计的避雷针是1.5米,后来考虑到"安全性及UT的要求才改为现在的尺寸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-3-11 21:40:00 | 只看该作者
下面引用由呆鸟2004/03/11 11:55am 发表的内容:
通天,你的0.78米的高度是如何算出来的,把棍子放到地面吗?

放在最上层支架上。放在地上?天线支撑杆都4米呢,谁保护谁啊?哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-3-12 19:09:00 | 只看该作者
天线支撑杆放在什么地方?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-3-12 20:43:00 | 只看该作者
楼面上啊。怎么了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-3-13 15:07:00 | 只看该作者
我的理解是这样,小灵通支架一般是放在楼面上的,而且是放到边角位的,而且楼房的高度是不确定的,比如说小灵通放到50米高的楼上了(没见过,不过你说这种情况我也没见过),避雷针的高度就要高很多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 10:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表