我个人认为:接地电阻的大小与设备的安全关系不是太大,它只是为雷电流的泄放提供了一个更快的速度。
请各位各抒己见!
使用道具 举报
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=723
的确针对一个具体的建筑,一定不会是刚刚好50%接地电阻,准确的说是高频接地电阻越小,则分走的越多,反之接地电阻越大,则分走的越少
加入在公共接地系统,接地电阻无群大,或者和接地体断开,则分走 0% :)
但“接地电阻越小,设备真的就会很安全吗?”接地电阻 和 设备安全 没有直接的因果关系,倒是可能和人生安全的关系大点 :)
当电涌体现为雷电波侵入时,又没有安装SPD做保护,接地电阻小恐怕嘿嘿,不仅仅是一点用也没有,如果电涌可以击穿绝缘,那倒是电涌很好的入地点 :)
前两天我听王厚余老先生讲课,关于这个问题王老是这么说的:“等电位和不重新做接地的前提是,建筑物的接地电阻足够低,使用寿命可以足够长,所以没有重新做接地的必要”……“但是对于建筑外的用电设备,一定要重新做地网,不能从建筑内将PE线引出,不然一旦一相短路,建筑外操作设备的人就被打死了。这样的电位没有办法等”。
所以,单纯和盲目强调‘等电位’的人,在走一个防雷的误区。我会后还问了王老一个问题:我个人觉得‘等电位’是有‘局限性’的。起区域仅仅限于建筑内。
引下线是有国标要求的。明敷圆钢大于Φ8mm;扁钢截面积大于48mm[2],厚度大于4mm。暗敷圆钢大于Φ10mm;扁钢截面积大于80mm[2],厚度大于4mm。烟囱圆钢大于Φ12mm;扁钢截面积大于100mm[2],厚度大于4mm。
这个有什么问题吗?一般都是用Φ10mm圆钢;40×4mm扁钢做的啊。好奇怪的一问。