ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5875|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

有没有纯建筑物的防雷设计方案呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-3-30 20:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是刚从学校毕业的,请问你们有没有纯建筑物的防雷设计方案呢?
沙发
发表于 2003-3-30 21:07:00 | 只看该作者
我有篇《建筑物防雷讲义》在技术论文区,不知道有没有用。另外,对于建筑方面的防雷来说,由于建筑的种类不同所以分的也比较细致,不知道你所指的“纯建筑物的防雷设计方案”是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-3-31 10:11:00 | 只看该作者
什么叫纯呢?是不是就像XX什么一样纯?估计是没有,好象幼儿园也没有了哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-3-31 14:07:00 | 只看该作者
通天雷神,我想他和我做的比较相似吧。就是说只对建筑的外部进行防雷设计,而不管其内部的电子设备,计算机系统吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-4-2 21:32:00 | 只看该作者
那你别说你给做了防雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-4-7 11:57:00 | 只看该作者
那是做装饰的做的工作吧?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-4-7 12:41:00 | 只看该作者
那么老土的东东有什么好做的:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-4-9 11:34:00 | 只看该作者
这些事情总要有人做啊!钱是一点一点赚回来的啊!人穷志短,我也想分一杯羹啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-4-9 13:30:00 | 只看该作者
下面引用由jaick2003/03/30 08:22pm 发表的内容:
大家好,我是刚从学校毕业的,请问你们有没有纯建筑物的防雷设计方案呢?

纯建筑物的,不管其电子设备的
假如你不能确定该建筑物内部以后不会有信息设备,那么

首先要给建筑物分类(1-3类)

1)分别按照建筑物的防雷分类设计避雷针(带)
2)对于需要安装避雷针等外部防雷设施
[B]或[/B]
电源线架空引入的建筑物
其总电源设计10/350us >12.5KA 的电源SPD
3)对于电源线埋地进入
[B]和[/B]
未安装避雷针等外部防雷设施的建筑物
其总电源设计8/20us的电源SPD


另外,问问题的最重要的因素是

把问题阐述清楚,也好让大家能够准确的按题义回答


不知道我回答的和你问的是不是议会是一回事

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-6-29 21:14:00 | 只看该作者

我一开始也不是很明白:)
西西
现在有点开窍了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 13:00

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表