ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3470|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助]如何预留卫生间等电位抽头

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-9-21 23:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们现在正在对一个工地的卫生间等电位进行监督施工, 但对于我们这些正在摸索阶段了新手来说不懂得应该指导工人如何施工所以想请教一下众位老师们! 能不能利用土建中卫生间的构造柱内一主筋直接做等电位连接引下线然后在每一层距地30~40公分都预留出等电位接地抽头, 不知道这样妥不妥! 或者各位老师有什么好的放工方法能否指点一下!谢过了!
沙发
发表于 2003-9-21 23:24:00 | 只看该作者
除了不方便会被业主骂以外,理论上是可行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-9-23 20:06:00 | 只看该作者
那也是不得已呀!设计图纸是这样设计的也只能是照着做罗!而且我的边送审的图纸大多都有进行卫生间等电位联结的设计图纸审过了,当然合格,那我们去进行监督验收的时候只能是照着图纸验收罗!我们也是建议不必要进行等电位联结的(我们这边的楼层只有8层)!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-9-24 08:58:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2003/09/24 09:01am 第 1 次编辑]

yzxiaoxiawei  :     
    1. 等电位不同于等压环,做等电位是必要的。
    2. 同意不同意是他们的事,防雷者只管讲解和监督,只要讲明利弊,甲方会支持你的!但要注意的是外引的主筋一定要上下贯通,也就是此主筋一定要焊接到接地网上,不能随便就近找根筋焊上,那样不保险。[fly]em13: [/fly]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-9-24 21:01:00 | 只看该作者
多谢了!  我们在施工监督中也是这样要求施工队的!只是我们这边的防雷施工也是在摸索阶段,他们水电施工队都说以前没有进行过防雷施工,之前总认为在楼顶竖个针就可以了!他们也是每施工遇到难道就找我们解决要知道我们防雷施工监督也是刚起步所以到具体的指导施工有时自己心里也是没底的!
我还想问个问题, 作为卫生间等电位连接的引下线到时候下端可不可以直接连到基础接地体还是要有连接线连接到等电位联结端子板?如果这样的话等电位EMB又如何施工呢?我们现在拿到手上的几套图纸都有个等电位联结的问题! 具体施工真的是不知如何指点他们
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-9-24 22:07:00 | 只看该作者
卫生间等电位MEB应该直接通过柱筋连到基础接地体。
1.沿卫生间墙壁暗敷一圈镀锌扁钢(砌筑墙体时预埋),与引下线柱筋焊接,留出等电位联结端子板。我这里是这样设计也是这样施工的。
2.将等电位联结端子板与引下线柱筋焊接,其它金属部件用穿管导线与MEB联结。
可推敲一下97SD567,多实践。
随便说说~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-9-29 22:55:00 | 只看该作者
多谢啦!我会好好推敲97SD567的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-9-30 10:40:00 | 只看该作者
理论归理论,实践归实践。
其实卫生间需要等电位连接的只有暖气管道。
上水为PVC(包铝),下水为铸铁。
热水器外壳没地方接地。
实际做法是:在暖气管道的下面甩出个头来即可。可以用4平方的铜线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-10-4 08:41:00 | 只看该作者
我也很烦做等电位的.
 本来我们施作的接地铜棒组就有5组,其中就包括设备接地了!
做等电位实在有些烦.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 06:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表