对不起大家啦,又需要大家帮忙了~谁有计算机网络集成防雷方面的资料或网址,谢谢啦~

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-7-3 17:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有计算机网络集成防雷方面的资料或网址,能告诉我吗?谢谢~~
沙发
发表于 2003-7-4 11:26:00 | 只看该作者
http://www.asp.com.cn/cn/product/design/safenet.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-7-4 15:09:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-7-7 12:50:00 | 只看该作者
http://zdayan.51.net/pclightning.htm
                      防雷电入侵计算机信息系统的各种途径  

1.1雷电远点袭击电力线:
  我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,输电至低压变压器,经低压变压器的输出给用户。由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线上形成每秒50次的交变磁场。如遇雷害发生时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。根据电学基本原理,磁场与电场之间是相互共存可逆变化的,那么,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。假设电力线杆有5米高,那么在相对湿度25%时,要击穿5米空气,需要15×106V雷击高压(3000V/mm)。如果在相对湿度95%时(下雨时),击穿5米空气需要5×106V雷击高压(1000V/mm)。电力线上的交变磁场对雷云的吸引小于大地的静电吸引。如果,雷云击穿5米空气入地,需要很高的电压,雷电首先击在电力线上,并从电力线的负载保护地线入地释放,这样就击穿了设备。在高压线上的表现为击穿变压器的绝缘,在变压器低压端与负载的连线上遭雷击,损失的是用电器。由于变压器低压输出端是三条相线,做一条地线,当作零地合一线,变成三相四线制零地合一方式给用电器供电,雷电击在火线与大地放电,就等于火线与零线放电通过电力线直接击穿用电器的电子元件。一般电子设备线与外壳的耐压为每分钟VAC1500V,火线与零线耐压为工业级Vdc550-650V,这么低的耐压一旦遭受远点雷击,必将击坏用电器。为此,在选择防雷器时,首先考虑远点雷击。
1.2雷电近点电力线的侵入:
  所谓雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击用电器所在的建筑物避雷针,从而引起的雷电电磁脉冲的保护问题。雷电打在建筑物避雷装置上,按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》规定,定义大楼接闪电能力为波形10 350 S三角波,雷击电流为150KA。避雷针引下线由于线路电感的作用,IEC1312定义最多只能将50%的电流引入大地。100余米高的大楼它的引下线电感为155 H左右(1.55 H/米),IEC1312定义电感大于37.5 H,则发生测闪雷击,也就是说,10 350 S直击雷引下线只能引下50%的电流,余下的电流将通过电力线屏蔽槽、水管、暖气管、金属门窗等与地面有连接的金属物质联合引雷,但也只引下少部分雷电流,余下总电流的25%在大楼流窜至UPS输入输出负载的电源线、局域网线等,击穿小型机局域网端,最终由逻辑地线处下泄入地。对设备而言,部分雷电流将由UPS输入电源线对交流地线进行L-PE、N-PE泄放,UPS输出L-PE′(逻辑地〕、N-PE′泄放,小型机L-PE′ N-PE′泄放,局域网线对逻辑地线等进行泄放。最终结果,将击穿UPS输出对地线和输入对地线端、小型机电源对逻辑地线、网口对逻辑地线。为此,必须对UPS输入输出火线零线对交流地和直流逻辑地进行保护,必须对小型机、服务器及其它重要终端进行等电位保护,对网口进行保护,只有堵死一切雷电导入的端口,才能有效的保护设备免受雷电的侵害。


1.3错相位雷害
  美国空军电磁兼容手册中,描述雷电发生时用肉眼可识别闪电为一组雷击,每次不少于26个雷,它有大小和发生先后的区别,如果一个高能量雷打在一条火线上,而另一个低能量雷打在另一条火线上,线线之间就会产生一个电压差,侵入设备。这种侵害设备的现象,称错相位雷击,又称雷电的二次破坏,对三相UPS而言,它的输入和输出端,应安装线与线之间的保护,才能更全面更立体的保护电子设备。
小结:堵死雷电由电力线入侵电子设备,应该从远点雷击、近点雷击和错相位雷击三种雷击现象入手,实施全方位的保护,才能在发生雷击时,有效的保护设备。
2)雷电作用下,建筑物内感应雷害
雷电击在建筑物避雷针上,由避雷针通过引下线,将雷电流泄放大地,引下线自上而下产生一个变化旋转快速运动磁场,建筑物内的电源线、网络线等相对切割磁力线,产生感应高压并沿线路传输击毁设备。
假设一机房的大楼避雷针引下线或大楼主钢筋距主机房10米,假设机房为7 7m2。 di=75KA dt=10 S
则感应高压U=2 10-7 7 Ln
=52500V
由此可知由雷电产生的感应电压无孔不入,它可以危及机房内所有的用电器,在上海一座邮电智能大厦一次雷击,4台服务器遭受雷击,80多条广域网络线端口及4台网络交换机的RJ45端口全部损坏;广东省1996年计算机系统遭受雷击损失五亿元人民币。感应雷的能量虽小,但电压较高。所以,对感应雷害的防护,应该是全面的防护,但防护的级别可以低一些。

3)、雷电作用下的网络雷害
3.1、广域网络
  一般讲,广域网络通常不遭受直击雷的破坏,1mm2的铜线遭受10KA的雷电袭击,它自身就断了。所以,广域网的雷害主要是感应雷害,击穿方式为线对线和线对机壳(地),在GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》标准中,广域网保护的最大雷电流为5KA,连接广域网一般有以下几类,一类是DDN租用专线,一类是ISD专线,一类是帧中继以及微波通讯方式 。对于专线的接收端口,它的耐压应为5倍工作电压,即Vdc25V,传输速率小于等于2M,插入保安器,使之在雷电作用下,短路保护5KA电流,而端口残压小于25V;而对于话线备份来说,它的工作电压为48V加93 V振铃电压共计175V,插入保安器,保安器的启动电压来说,它的工作电压为48V加93 V振铃电压共计175V,插入保安器,保安器的启动电压。


3.2局域网
  在局域网的传输电缆中,常常采用UTP电缆,UTP电缆的4对线中两对线(1-2,3-6线对)一对线接收一线发送,采用RJ45接口方式。既然局域网电缆采用RJ45型是一收一发,那么,就应按两对线进行雷电保护。
我们做过一次试验,在一条连接服务器的网线旁边,约距网线0.5米处,采用雷击发生器对网线0.5米处一条金属线发射雷电流。由小到大,发射电流为10KA,周边磁场污染了网线,瞬间服务器端口、芯片被击穿,这时,示波器记忆感应高压为100V。
在机房的综合布线中,施工人员为了布线工程的美观漂亮,把很多网线放在墙壁内,没有考虑对UTP电缆的屏蔽处理,一旦大楼某些钢筋泄放雷击电流都将引起感应高压,从而击毁设备。
另外,对于网络系统,由于雷电引起的电磁脉冲,在机房内产生3Gs的变化电磁场,必然引起网卡端口芯片的烧毁。


3.3综合布线
从防雷角度上考虑,布线一定要明确表示:
3.3.1电源线不要与网络线同槽架设,数据插座与电源插座保持一定距离;
3.3.2广域网线缆不要与局域网线缆同槽架设;
3.3.3网线与墙壁布置时,有条件应远距离安装;
3.3.4屏蔽槽有厚度要求,并要求两点接地;


4)雷电作用下的二次效应 ------- 雷电高压反击雷
雷电袭击建筑物避雷针,由引下线将雷电流引入大地,由于大地电阻的存在,雷电电荷不能快速全部的与大地负电荷中和,必然引起局部地电位升高,交流配电地和直流逻辑地将这种高电位引入机房,UPS输出、输入端被击穿,小型机及其他网络设备连接断口被击穿。这种反击电压少则数千伏,多则数万伏,直接烧坏用电器的绝缘部分。


5)由雷击引起的人身安全问题
雷电泄放大地,由于地电阻较大,不能马上泄放,从而引起地电位升高,由于机房直流逻辑地线和交流配电保护地线不在一点入地,将两个电位值引入机房,这时,一个操作人员的一只手摸在UPS输出负载外壳上(如小型机),而另一只手(或身体)摸在交流配电地线上(如空调),两个电位值将通过操作人员的身体短路,造成操作人员伤亡。美国1996年为此而死亡198人,广东省1997年在报导雷击死亡的170人中,有相当一部分是为此而伤亡的。所以防雷保护设备的确很重要,但是保护人身安全更重要。
在通过具体分析了雷害入侵计算机信息系统的各种途径后,我们得出的结论是:防雷保护设计工作不是简单的避雷设施的安装和堆砌,而是一项要求高、难度大的系统工程,涉及多方面的因素。为此我们的设计指导思想的主旨是,本?quot;经济、实用、高标准严要求、高起点、高可靠性"的原则,在遵照执行国家有关标准,国家有关行业标准的基础上,还参考和引入IEC国际电工委员会的有关防雷技术标准要求,以期达到更好的防护效果。

                           计算机网络与通信系统的防雷技术

 陆亿红浙江工业大学计算机系(310014)

 徐锦才水利部农村电气化研究所(310012)

  

  摘要随着计算机和通信技术的快速发展,各行各业都不同程度地建立了计算机网络,通信手段也越来越好,同时,由于雷击而导致计算机与通信系统损坏的问题也越来越严重。本文将对现有的避雷器件作比较分析,设计实用、有效的避雷系统,并提出计算机与通信系统的防雷要点。

    1、引言

  早期的电信设备是用诸如继电器、线圈和真空管等元件组成的,这些传统元件对于突波干扰是有一定的免疫力,但是,随着这些传统元件被更先进的元器件及设备,如数字环路载体、多路调制器等所代替,特别是随着计算机网络技术的发展,各行各业都不同程度地建立了计算机网络,保护这些智能设备免遭系统瞬态干扰的影响就变得更加重要。本文将对现有的避雷器件作比较分析,设计实用的避雷系统,并对计算机房和通信设备系统提出防雷要点。

  
  2、避雷器件与特性分析

  避雷器件是指能吸收由于雷击或操作过电压引起的脉动能量,从而避免电子设备受损坏或避免寿命降低的器件,包括气体放电管、压敏电阻、抑制二极管和半导体放电管。?

  气体放电管:气体放电管由封装在小玻璃管或陶瓷管中相隔一定距离的两个电极组成。其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离。如果发生电压冲击,电极间会产生某种电弧,电离气体放电的路径是由高阻抗转向低阻抗。该放电过程阻止一个更高的冲击幅值,此处的弧电压大约降低10~30V。气体放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以10-6s量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率。

  压敏电阻:压敏电阻或金属氧化膜压敏电阻允许标志在其上的最大正弦交流工作电压通过。任何高于这一标志电压值的电压会被安全的转换,受到瞬态高能量冲击时,它能以10-9s量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率。压敏电阻可用于中等较高的电压冲击场合。

  抑制二极管:抑制二极管与普通齐纳二极管(稳压管)的工作原理类似。如果高于标志在其上的击穿电压,二极管就会导通。与齐纳管相比,抑制二极管(简称TVS)有更高的电流导通能力。TVS的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12s量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。它比使用压敏电阻进行浪涌保护优越得多。具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、体积小等特点。其功能有:

  (1)将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或集成电路因瞬间的脉冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。

  (2)静电放电效应能释放超过10000V、60A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms的10V脉冲时,便会导致损坏。利用TVS二极管,可有效吸收对器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的雷击等干扰。

  (3)将TVS二极管连接在信号线及地之间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。

  TVS电压-电流特性曲线如图1(a)所示。它的正向特性与普通二极管相同;反向特性为典型的PN结雪崩器件。图1(b)是TVS的电流-时间和电压-时间曲线。

  在瞬态峰值脉冲电流作用下,流过TVS的电流,由原来的反向漏电流ID上升到IR时,其两极呈现的电压由额定反向关断电压VWM上升到击穿电压VBR,TVS被击穿。随着脉冲峰值的出现,流过TVS的电流达到峰值脉冲电流IPP。在其两极的电压被箝位到预定的最大箝位电压以下,尔后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS两极的电压也不断下降,最后恢复到起始状态,这就是TVS抑制可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的整体过程。

  TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如,各种交流电压保护器、4~20mA电流环保护器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。

  半导体放电管:半导体放电管的工作状态如同一个开关。在断开状态下,其漏电流IDRM极小(<5μA),不会影响与其并联的被保护电路的正常工作。当瞬间过电压超过其断态峰值电压VDRM时,产生瞬间雪崩效应,一旦瞬间电流超过开关电流IS,其电压即降为导通电压VT(<5V),大量的瞬间浪涌电流就此傍路,因而保护了并联的敏感电子线路。浪涌之后,当电流降到最小维持电流IH值之下时,半导体放电管自然恢复,回到其阻断状态。

  从以上分析可见:半导体放电管和TVS管反应速度快,时间为10-12s级;压敏电阻和气体放电管的反应速度相对而言较慢,时间分别为10-9s和10-6S,而吸收的能量要比半导体放电管和TVS管大。

  

  3、计算机网络与通信系统的避雷器设计

  计算机网络与通信系统的避雷器主要是把雷击或操作过电压引起的暂态干扰能量及时泄放掉,保护计算机与通信设备不受损坏,而在正常工作时不影响数据通信。其避雷器组成框图如图2所示。

  图中,一级、二级能量泄放模块将雷击或操作过电压引起的暂态干扰中的大部分能量吸收泄放入地,而快速限压模块主要是及时削减干扰电压,以免高电压冲击造成计算机和通信系统内集成块永久性损坏。?

  因半导体放电管和TVS管反应速度为10-12s级,压敏电阻和气体放电管的反应时间分别为10-9s和10-6s,所以避雷器中快速限压模块一般采用半导体放电管或TVS管。一级能量泄放模块采用气体放电管,二级能量泄放模块采用压敏电阻。考虑到雷击或操作过电压能量太大时,会引起避雷元器件爆裂或永久性损坏,避雷器可以增加熔丝保护。具体的避雷元器件选取方法为:

  压敏电阻的选用:?

  对于过电压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般用以下公式计算:

  ??V1=av/bc

  式中a——电源电压波动系数,一般取1.2

  v——电路直流工作电压(交流时为有效值)

  b——压敏电压误差,一般取0.85

  c——元件的老化系数,一般取0.9

  这样计算得到的V1实际数值是直流工作电压的1.5倍。在交流状态下要考虑电压峰值,因此计算结果应扩大1.414倍,在应用中可参考此公式通过实验来确定。另外要考虑压敏电阻的通流量的选取,通常产品给出的通流量是按产品标准给定的波形,冲击次数和间隙时间进行脉冲试验时产品压敏电压变化率小于初值的±10%所能承受的最大电流值。产品所能承受的冲击数是波形、幅值和间隙时间的函数。当电流波形幅值降低50%时冲击次数可增加一倍,所以在实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量,以使产品有较高的工作寿命。

  TVS的选用:

  首先确定被保护电路的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限。TVS的额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压,最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。TVS并联应用时,由于分流作用而允许总电流增加;串联时,总电压为各个TVS压降之和。对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适分布电容C的TVS器件。

  半导体放电管的选用:

  半导体放电管的VDRM值必须大于它所保护的最大工作电压,VS值必须小于被保护器件所允许的瞬间峰值电压,IPP必须大于计算机或通讯设备标准的规定值,并要考虑断态分布电容的影响。

  

  4、计算机房、通信系统防雷要点

  计算机房、通信系统防雷主要由外部防雷系统和内部防雷系统两部分组成。外部防雷包括空气截雷系统即避雷针或避雷带、引下线或接地系统,外部防雷系统应在建筑物设计、建筑施工阶段给予高度重视,以便利用建筑物自身的金属构件达到经济实用的防雷目的;内部防雷系统主要是对建筑物内易受过电压破坏的设备,如计算机及其通信口、电话机、复印机、UPS、数据传输线及空调机等电子设备加装过电压保护装置,在设备受到过电压侵袭时,保护装置能快速动作将能量泄放,从而保护设备不受损坏。具体防雷要点为:

  4.1机房的防雷接地要求

  感应雷侵入机房及计算机网络系统的途径主要有三方面:于交流380V、220V的电源线进入、信号传输通道引入、地电位反击等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保障机房工作人员有安全工作环境,根据我国及国际有关规范规定,机房所在的整个楼房建筑体的接地应按均压等电位原则设计,即电子设备的工作接地、保护接地(包括屏蔽接地和建筑物防雷接地)共同合用一组接地体的联合接地方式,机房为防止地电位反击,其接地电

  阻不应大于1Ω。

  4.2机房及信息系统的防雷保护

  (1)配电系统采取防雷措施。

  (2)计算机外设采取防雷措施,即电源进线并联压敏电阻和TVS管,形成过电压防护,信号线采用信号防雷器引入,信号防雷器可根据图2所示的原理构成。

  (3)通讯系统的信号线经电缆或穿管(埋地)引入室内,在交换机或Modem之前,经过信号防雷器,将信号送至收信设备。到达收信设备(传真机、电话机等)后,再采用信号防雷器进行最末端的防护。

  (4)计算机网络系统采取防雷措施,主机由UPS供电,UPS经过过电压防护插座插入电源插座,终端服务器如果由UPS供电,防护方法同上;如果电源直接取自市电插座,则也必须经过过电压防护插座插入市电电源插座。主机及服务器的输出接口经过信号防雷器再与网络连接,如需集中监控,监控器电源进线也需经过过电压防护插座再插入电源插座,控制信号线经过信号防雷器再与网络连接。
  

计算机信息系统防雷保安器

 

本标准参照采用国际电工委员公标准IEC1312-3(1996.10)《雷电电磁脉冲的防护第三部分:电涌保护器的要求》,参考国际电联建议ITU-TSK.11《过电压过电流防护原则》、ITU-TSKK.20《通信交换设备耐过压过流能力》,并根据我国有关科研部门长期对微电子设备雷害及防雷方法的研究成果,在技术内容上制定了符合我国雷害情况及计算机信息系统现状的详细规定。防雷保安器的防护性能大部分与上述国际标准要求一致,少数略优。

随着计算机信息系统在我国各个领域大量开发运用,计算机信息系统遭受雷击的事件频繁发生。计算机信息系统中采用的大规模集成电路芯片集成度很高,耐过压过流能力极低,无法保证在特定空间里的计算机信息系统在遭受雷击时仍能安全运行。计算机信息系统加装有效可靠的防雷保安器,是国际上通用的最有效的防护措施。

防雷保安器是保证计算机信息系统安全的专用产品,因此它必须严格按照科学的标准生产,以保证防雷产品能确保计算机信息系统安全。这也是编制本标准的目的。

本标准由公安部计算机管理监察司提出。

本标准由公安部信息标准化技术委员会归口。

本标准由铁道部科学研究院通信信号研究所负责起草。

本标准主要起草人:邱传睿、魏建国、安乾栋、陈朝凯、张晨。

1.范围

本标准规定了计算机信息系统防雷保安器的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于计算机信息系统防止感应雷电破坏计算机设备的防雷保安器的质量检验和评定。其它计算机系统用来防止感应雷电破坏计算机设备的防雷保安器亦可参照本标准。

2.引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 10193-88 电子设备用压敏电阻器总规范
GB 9043-88 通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件
GB 3482-83 电子设备雷击试验方法
GB 3483-83 电子设备雷击试验导则
GB 2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法
GB 2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法
GB 2423.3-93 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB 2423.21-91 电工电子产品基本环境试验规程 试验M:低气压试验方法
GB 2423.17-93 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka:盐雾试验方法
GB 2423.16-90 电工电子产品基本环境试验规程 试验J:长霉试验方法
GB 2423.10-95 电工电子产品基本环境试验规程 试验Fc:振动(正弦)试验方法
GB 2423.5-95 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ea:冲击试验方法
GB 2828-87 逐批检查计数抽样程序及抽样表
GB 2829-85 周期检查计数抽样程序及抽样表
GB 191-90 包装储运图示标志


3.定义

本标准采用下列定义:

3.1 防雷保安器 lightning protection

防止感应雷电破坏计算机信息系统的保安装置。可分为两大类:电源线防雷保安器(简称电源防雷保安器)和信号传输线防雷保安器(简称通道防雷保安器)。

3.1.1 电源防雷保安器 lightningprotection for power supply systems

防止由电源线侵入的感应雷电破坏计算机信息系统的保安装置。

3.1.2 通道防雷保安器 lightningprotection for channel

防止由信号传输线侵入的感应雷电破坏计算机信息系统的保安装置。

3.2 标称导通电压 nominal conductionvoltage Un

在施加恒定1mA直流电流的情况下,防雷保安器的起始动作电压。

3.3 冲击防护电压 protectionlevel Up

防雷保安器外线侧各线路端子与地电极间施加标称上升速率为1kV/μs的冲击电压波时,呈现在各线路端子与地电极间的电压峰值。

3.4 冲击通流容量 normal dischargecurrent In

防雷保安器不发生实质性破坏而能通过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。

3.5 限制电压 residual voltageUr

在防雷保安器的线路侧某一端子与地电极间,施加规定波形及幅值的冲击波时,呈现在设备侧线路端子与地电极间的电压峰值。

3.6 适应数据传输速率 data transmissionrate bit/s

通道防雷保安器介入计算机信息系统传输线后,不影响系统传输时的上限数据传输速率。

3.7 漏泄电流 leakage currentI1

并联型电源防雷保安器施加75%的标称导通电压Un时,流过防雷保安器的电流。

串联型电源防雷保安器空载时接通电源,其输入回路的电流有效值。

4.防雷保安器的分类

根据用途分为交流电源防雷保安器、直流电源防雷保安器、通道防雷保安器。

4.1 交流电源防雷保安器

4.4.1 单相交流电源防雷保安器

a)并联型单相交流220V电源防雷保安器

b)串联型单相交流220V电源防雷保安器

4.1.2 三相交流电源防雷保安器

a)并联型三相交流380V电源防雷保安器

b)串联型三相交流380V电源防雷保安器

4.2 直流电源防雷保安器

4.3 通道防雷保安器

4.3.1 同轴通道防雷保安器

4.3.2 非同轴通道防雷保安器

5.防雷保安器的分级

防雷保安器根据其冲击通流容量和限制电压的大小分为1、2、3、4、5五个级别以适应不同安全的需要。

5.1 电源防雷保安器分级

5.1.1 单相交流220V电源防雷保安器分级见表1。

表1
-------------------------------------------
| 级 限制电| 8/20μs波形 |
| 冲击 别 压 |---------------------------|
|通流容量 | ≤1,500V | ≤1,000V | ≤500V |
|-------------|---------|---------|-------|
| | 20kA | 2 | 3 | 4 |
|8/20μs|------|---------|---------|-------|
| | 10kA | 1 | 2 | 3 |
| 波形 |------|---------|---------|-------|
| | 5kA | -- | 1 | 2 |
-------------------------------------------


5.1.2三相交流380V电源防雷保安器分级见表2。

表2
-----------------------------------------------------
| 级 限制电| 8/20μs波形 |
| 冲击 别 压 |-------------------------------------|
|通流容量 | ≤2,000V | ≤1,500V | ≤1000V | ≤500V |
|-------------|---------|---------|---------|-------|
|8/20μs| 20kA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| |------|---------|---------|---------|-------|
| 波形 | 10kA | -- | 1 | 2 | 3 |
-----------------------------------------------------


5.1.3 直流电源防雷保安器分级见表3。

表3
-------------------------------------------
| 级 限制电| 8/20μs波形 |
| 冲击 别 压 |---------------------------|
|通流容量 | ≤120V | ≤60V | ≤30V |
|-------------|---------|---------|-------|
| | 20kA | 3 | 4 | 5 |
|8/20μs|------|---------|---------|-------|
| | 10kA | 2 | 3 | 4 |
| 波形 |------|---------|---------|-------|
| | 5kA | 1 | 2 | 4 |
-------------------------------------------


5.2 通道防雷保安器分级见表4。

表4
-----------------------------------------------------
| 级 限制电| 10/700μs波形 |
| 冲击 别 压 |-------------------------------------|
|通流容量 | ≤500V | ≤200V | ≤100V | ≤40V |
|-------------|---------|---------|---------|-------|
|8/20μs| 5kA | 1 | 2 | 3 | 4 |
| |------|---------|---------|---------|-------|
| 波形 | 3kA | -- | 1 | 2 | 3 |
-----------------------------------------------------


6.技术要求

防雷保安器中采用的主要防护器件必须符合GB10193和GB9043的规定,防雷保安器整体应满足以下要求。

6.1 防雷保安器的防护性能

6.1.1 电源防雷保安器的防护性能见表5。

表5
-------------------------------------
| |并联型交流电|串联型交流电|直流电源 | 测试方法 |
| 技术要求 | | | | |
| |源防雷保安器|源防雷保安器|防雷保安器| (章节条款) |
|------|------|------|-----|--------|
| 限制电压 | | | | |
| Ur | | | |7.2.2.2 |
|8/20μs|见表1、表2|见表1、表2| 见表3 | |
| 波形 | | | | a |
|------|------|------|-----|--------|
| 冲击通流 | | | | |
| 容量In |见表1、表2|见表1、表2| 见表3 |7.2.2.3 |
|8/20μs| | | | |
|------|-------------------|--------|
| 标称导通 | | |
| | Un≥2.2U* |7.2.1.1 |
| 电压Un | | |
|------|-------------------|--------|
|漏泄电流I1 |≤20μA |≤0.1mA|≤80μA|7.2.1.2 |
-------------------------------------
*:U为工作电压。


6.1.2 通道防雷保安器的防护性能和电气性能见表6。

表6
-------------------------------------------
| | 非同轴通道 | 同轴通道防雷保安器 | 测试条件及 |
| 技术要求 | |---------------| |
| | 防雷保安器 | 数据线 | 模拟线 |方法(章节条款)|
|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 冲击防护 | | | | |
| | 电压Up | ≤600V | ≤600V | ≤600V | 7.2.2.1|
| |1kV/μs| | | | |
| |------|-------|-------|-------|--------|
| | 限制电压 | | | | |
|防| Ur | | | | 7.2.2.2|
| |10/700| 见表4 | 见表4 | 见表4 | |
|护| μs波形 | | | | b |
| |------|-------|-------|-------|--------|
|特| 冲击通流 | | | | |
| | 容量In | | | | |
|性|8/20μs| 见表4 | 见表4 | 见表4 | 7.2.2.3|
| | 波形 | | | | |
| |------|-----------------------|--------|
| | 标称导通 | | |
| | | Un≥1.2U* | 7.2.1.1|
| | 电压Un | | |
|--------|-----------------------|--------|
| 损员Ae | | | | |
| (在适应传输 |≤0.5dB |≤0.5dB |≤0.5dB | 7.3.1 |
| 速率内) | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 驻波比SWR | -- | ≤1.2 | ≤1.2 | 7.3.2 |
-------------------------------------------
*:U为工作电压。


6.2 防雷保安器在下列环境条件下应可靠工作:

温度:-25℃~+65℃

相对湿度:不大于95%(25℃);

气压:不低于74.8kPa(相当于海拔高度2,500m以下);


振动:10Hz~55Hz,加速度20m/s (2g)。


6.3 防雷保安器的所有零部件须经检查合格后,方可进行装配。

6.4 防雷保安器材料

a.非金属件应用不易起燃的材料制作。热固性塑料零件表面应平整,有光泽,无裂纹、肿胀、疏松、气泡等缺陷。

b.金属件表面应光洁,不应有表面缺陷,镀层外观必须光滑细致。没有斑点、凸起和未镀上的地方,边缘和棱角不得有烧痕。

6.5 防雷保安器的金属零部件经盐雾试验后,色泽应无明显变暗或镀层不应有均匀连续轻度膜状腐蚀,镀层腐蚀面积应小于3%,主金属应无腐蚀。

6.6 防雷保安器经长霉试验后,长霉程度应不低于2级。

6.7 带包装的防雷保安器承受半正弦波冲击脉冲,峰值加速度为500m/

s (50g),脉冲持续时间为11ms,垂直轴向进行3次冲击试验后,防雷保
安器的防护性能应符合表5、表6的规定。


7.试验方法

7.1 防雷保安器电气性能试验均应在正常的试验大气条件下进行。

温度:15℃~35℃;

相对湿度:45%~75%;

气压:86kPa~106kPa。

7.2 防护特性试验方法

7.2.1 低压试验

7.2.1.1 标称导通电压Un测试

并联型电源防雷保安器标称导通电压测试电路如图1,串联型电源防雷保安器和通道防雷保安器标称导通电压测试电路如图2,仪表准确度不低于2.5级,试验前试品在正常的试验大气条件下放置时间应不少于24h。在规定的1mA测量电流条件下对防雷保安器每一线路端子与接地极间进行正、反两个方向的测量,每一方向测量两次,每次时间间隔为15min,测量时间不得超过5s。

L1、L2为试品线路端子

图1(略)

7.2.1.2 漏泄电流测试

L1in、L2in为试品线路输入端子。L1out、L2out为试品线路输出端子。

图2(略)

按7.2.1.1图1的测量方法,对并联型电源防雷保安器每一线路端子与接地极间测出其正、反两个方向的标称导通电压值Un后,将0.75Un值施加到并联型电源防雷保安器的每一线路端子与接地极间,测流过的电流。

串联型电源防雷保安器漏泄电流测试电路如图3,负载开路时测输入端电流,仪表准确度不低于2.5级。

LPin、LNin分别为试品相线、零线输入端子,LPout、LNout分别为试品相线、输出端子

图3(略)

7.2.2 冲击试验

7.2.2.1 冲击防护电压Up测试

通道防雷保安器的冲击防护电压Up测试电路见图4,冲击电压的标称上升速率为1kV/μs,数字存储示波器取样速率不得小于每秒100兆次。每一线路端子与接地极间分别进行正、负极性各5次冲击,每次试验间隔大于5min。

L1、L2为试品线路端子,E为接地端子,R为限流电阻(R=100Ω)

图4(略)

7.2.2.2 限制电压测试

a.电源防雷保安器

冲击电流发生器的波形为8/20μs,电流幅值3kA,上述参数在负载短路的情况下测试。试品每一线路端子与接地极间进行同一极性2次的冲击试验,两次时间间隔为5min,用示波器测量其限制电压。并联型防雷保安器的测试电路见图5;串联型防雷保安器的测试电路见图6,数字存储示波器的取样速率不得小于每秒10兆次。

b.通道防雷保安器

L1、L2为试品线路端子。E为接地端子,测冲击通流容量时不接示波器

图5(略)

LP、LN为试品线路端子。E为接地端子。

图6(略)

冲击波发生器的波形为10/700μs,电压幅值5kV、电流幅值150A,试品每一线路端子与接地极间分别进行同一极性2次冲击试验,两次时间间隔为5min,用数字存储示波器测量其限制电压。测试电路见图7,数字存储示波器取样速率不得小于每秒10兆次。

L1、L2为试品线路端子。E为接地端子。

图7(略)

7.2.2.3 冲击通流容量测试

冲击电流发生器的波形为8/20μs,电流幅值根据表1~4选取,上述参数在负载短路的情况下测试。对试品每一线路端子与接地极间分别进行同一极性2次冲击试验,两次时间间隔为5min,冲击后该试品在室温下恢复2h后进行下列测试:

a.试品限制电压应符合表1~4的规定;

b.试品直流导通电压与冲击通流容量测试前相比,变化率不得大于10%;

c.试品漏泄电流与冲击通流容量测试前相比,变化率不得大于200%。

冲击通流容量测试电路见图6a。

7.3 传输试验

7.3.1 插损测试

通道防雷保安器插损测试电路见图8。仪表准确度不低于0.5级。

7.3.2 驻波比测试

同轴通道防雷保安器驻波比测试电路见图9。仪表准确度不低于0.5级。

L1in、L2in为试品输入端子。L1out、L2out为试品输出端子。

图8a 非同轴防雷保安器插损测试(略)

Lin为试品输入端子。Lout为试品输出端子。

图8b 同轴防雷保安器插损测试(略)

Lin为同轴通道防雷保安器输入端,Lout输出端

图9(略)

7.4 环境条件试验方法

7.4.1 低温

按GB2423.1进行,并应符合以下规定:

a.按本标准的规定,对防雷保安器进行外观检查和限制电压测试,并应符合表5、表6的规定;

b.将防雷保安器在正常的试验大气条件下放置2h后按正常工作位置牢固地装在试验架上,并放入试验箱内;

c.将试验箱内温度降低到-25℃持续时间2h;

d.将防雷保安器从试验箱内取出,在正常的试验大气条件下放置2h,进行外观检查和限制电压测试,应符合表5、表6的规定。

7.4.2 高温

按GB2423.2进行,并应符合以下规定:

a.按本标准的规定,对防雷保安器进行外观检查和限制电压测试,并应符合表5、表6的规定;

b.将防雷保安器在正常的大气条件下放置2h,然后按正常工作位置牢固地装在试验架上,并放入试验箱内;

c.将试验箱内温度上升到85℃,持续时间2h;

d.防雷保安器从试验箱内取出,在正常的试验大气条件下放置2h,进行外观检查和限制电压测试,应符合表5、表6的规定。

7.4.3 恒定湿热

按GB2423.3进行,并应符合以下规定:

a.按本标准的规定,对防雷保安器进行外观检查和限制电压测试,并应符合表5、表6的规定;

b.将防雷保安器按正常工作位置牢固地装在试验架上,并放在试验箱内;

c.防雷保安器进行湿热试验前,应在试验箱内40℃条件下预热,当达到温度稳定后再加湿,持续时间2h;

d.试验结束后,从箱内取出在正常的大气条件下放置2h,然后进行外观检查和限制电压测试,应符合表5、表6的规定。

7.4.4 低气压

按GB2423.21进行,并应符合以下规定:

a.按本标准的规定,对防雷保安器进行外观检查和限制电压测试,并应符合表5、表6的规定;

b.将防雷保安器按正常工作位置牢固地装在试验架上,放入空气压力正常的试验箱内;

c.使箱内气压10kPa/min的速率降至74.8kPa,持续时间2h后,以上述压力变化速率恢复到正常气压,然后进行外观检查和限制电压测试,并应符合表5、表6的规定。

7.4.5 盐雾

按GB2423.17进行,并应符合以下规定:

a.试验温度为35±2℃,试验时间为16h;

b.试验前对试品进行外观检查,表面必须干净,无油污、无临时性防护层和其它弊病;

c.盐雾腐蚀情况应符合本标准6.5条的规定。

7.4.6 长霉

按GB2423.16进行,并应符合以下规定:

a.仅作外观检查;

b.经28天暴露结束后,取出的试品需立即观察,其长霉程度应不低于2级。

7.4.7 振动

按GB2423.10进行,并应符合以下规定:

a.共振检查

将防雷保安器按与实际使用相当的安装方法牢固地固定在振动台上,进行扫频试验。


扫频速率为每分钟一个倍频程,加速度10m/s (1g),扫频三个循环,
用目测判断有无共振现象,若产生共振,应设法消除,不能消除时,则在产生共振的

频率下振动0.5h,加速度20m/s (2g)。若无共振点,按b项进行试验。


b.振动试验 2
按10Hz的频率,加速度20m/s (2g)进行振动试验,持续时间0.
5h。试验结束后,进行外观检查,零件应无松动和机械损伤,并进行防雷保安器的
限制电压测试,应符合表5、表6的规定。


7.4.8 冲击

按GB2423.5进行,并应符合以下规定:

按本标准的规定,对防雷保安器包装进行外观检查。

带包装的防雷保安器按正常工作位置,牢固地安装在冲击台上。


峰值加速度为500m/s (50g),脉冲持续时间为11ms,采用半正
弦波冲击脉冲,按正常工作位置垂直轴向进行3次冲击试验。


试验结束后,零件应无松动和机械损伤。电气性能应符合本标准第6、7条的规定。

8.检验规则

8.1 防雷保安器的试验分为型式检验、出厂检验二种。

8.2 型式检验

型式检验是对产品质量进行全面考核,检验项目应包括第6章所列全部项目。

8.2.1 防雷保安器有下列情形之一时,应进行型式检验:

a)新产品或老产品转厂生产试制定型鉴定;

b)正式生产后,如产品结构、材料、工艺有较大更改,可能影响其性能;

c)停产超过三年,当再次生产时;

d)经常生产的产品,每三年进行一次;

e)主管质量监督机构提出进行型式检验要求时;

f)大批量产品的买方要求在验收中进行型式检验时。

8.2.2 抽样方案及判定规则

型式检验用的防雷保安器应从出厂检验合格的批中随机抽取,采用计数抽样检查,按GB2829的有关规定进行,并应符合以下的规定:

a)差别水平Ⅲ;

b)不合格质量水平RQL=40;

c)抽样方案类型 一次抽样方案;

d)判定数组合格判定数 Ac=0;不合格判定数Re=1。

8.2.3 若不合格品数大于或等于不合格判定数,则型式检验不合格,制造厂应采取措施,解决存在问题,重新抽样进行型式检验,直到型式检验合格为止。

8.2.4 经过型式检验的防雷保安器,不得作为合格品出厂。

8.3 出厂检验

检验内容分为外观检验和性能检验。它们是防雷保安器交货时必须进行的试验。

8.3.1 外观检验:检验防雷保安器的制造是否符合本标准第6.4条的规定。

8.3.2 性能检验:测试防雷保安器的标称导通电压、限制电压、电源防雷保安器的漏泄电流,检验其是否符合本标准第6.1条的规定。

8.4 需要复验时的试验

8.4.1 试验项目及试验方法与出厂检验相同。

8.4.2 复验时采用计数抽样检查,应按GB2828的有关规定进行,并应符合以下的规定:

a)一般检查水平Ⅱ;

b)合格质量水平 AQL=2.5;

c)严格性 正常检查抽样方案;

d)抽样方案类型 一次抽样方案。

9.标志、包装、运输、贮存

9.1 每台防雷保安器的端子应标出:

a.线路连接端子;

b.接地端子。

9.2 每台防雷保安器应在明显的位置装设标牌,用中文标明:

a.制造厂名称、商标;

b.产品名称、型号;

c.产品出厂编号;

d.制造日期;

9.3 每台防雷保安器应在固定位置装设销售许可标志。

9.4 制造厂应提供产品主要技术性能说明书。说明书应用中文标明工作电压、冲击通流容量、防护级别、通道防雷保安器应标出可达传输速率,同轴通道防雷保安器应标出特性阻抗。

9.5 每个包装箱内应附有产品质量合格证和装箱单。

9.6 防雷保安器在出厂时,应具有防潮、防震的坚固包装,以保证在正常运输过程中不受损坏。

9.7 每个包装箱上应按GB191的有关规定,标有“小心轻放”、“向上”、“怕湿”标志,并标明产品型号及名称。

9.8 防雷保安器应贮存在通风良好,温度为-10℃~+40℃,相对湿度不大于80%,周围无酸、碱或其它的有害气体的库房中。在运输过程中,不得受强烈的振动和碰撞。在贮存和运输中均应不受雨水淋袭。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-7 20:10:00 | 只看该作者
斑竹辛苦~~~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-7-15 10:20:00 | 只看该作者
谢谢  zdayan  
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-7-15 20:48:00 | 只看该作者
靠~!

你就不能给ASP省点空间啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-7-16 21:00:00 | 只看该作者
没关系,才23K不到:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-7-17 09:16:00 | 只看该作者
雷电对电子计算机网络系统的危害与防护

1990年~2000年是联合国确定的国际减轻自然灾害的十年。由联合国国际十年减灾委员会公布的严重影响着人类正常生活、工作基本安全的十大自然灾害中,雷暴由于它对人类生命、财产的严重威胁,被列在了显著的地位。在人类生存的自然环境中由雷暴所引起的人身伤亡、火灾、爆炸、建筑物的倒塌、森林大火等事例数不胜数,特别是近年来伴随着电子技术的飞速发展及电子用电设备的广泛应用,各种电子用电设备遭受雷击的事例也时有发生。雷害事故所造成的直接损失和间接损失是严重的,甚至是无法估量的。为此,国际标准化组织成员、国际电工委员会(IEC)也将其称为“电子化时代的一大公害”。
在中国的计算机及微电子产品所运行的环境中其它大功率感性负载的通、断及电力供电部门功率因数角补偿电容的切换和可能的误操作所引起的线路过电压等,对我们产品的破坏作用的防护设计问题的同时,我们也始终关注着由雷害所造成的过电压对电子设备破坏的前期防护这一关键和新的技术问题。近些年来,在这一新的技术领域,我们公司加大了防雷技术开发的投入,并与有关科研院所密切合作,自行研制开发出了专项的防雷技术产品系列,更重要的是,我们认为进一步加强与我们的最终合作伙伴──使用着和正在准备使用我们的产品的用户对这一问题的沟通和讨论,共同提高预防雷患的意识,并且应用必备的技术和产品,实施必要的防护措施,以期保证防止人身伤害事故,保证用电设备和系统的安全运行,是十分迫切和必要的,下面就让我们与您一起共同针对这一问题展开沟通互补和讨论。

对雷电危害的新认识:
近些年来由雷电引发的灾害频繁发生,并呈迅速上升的趋势,由雷害所造成的严重破坏作用和巨大的经济损失,引起了人们的忧虑和关注。虽然从世界上人类活动区域的范围内进行的有关的统计结果表明雷电现象发生的绝对值并没有多大增加,但为什么雷电引起的灾害的频度却日趋增多,而且造成的破坏程度也日趋严重呢?客观上的原因我们在前面已提到过。近些年来由于高新技术的发展,尤其是电子技术的飞速发展,推动了电子用电设备的普及和应用,其中借助计算机系统进行信息处理、数据处理、自动化控制、网络通讯、设计开发等,大大提高了人们的工作质量和效率,但随之而来的问题是,先进的电子设备包括电子计算机耐受过电压、过电流的能力相对较低,同时也缺乏必要的雷害防护技术措施,另外,在现代高新技术电子产品的生产中大量采用了大规模及超大规模的电子集成电路制造技术,且集成的程度越高,内部的线间距离越小,则元器件的耐压程度也就越低,受到过电压后即损坏,更经受不起雷电强烈冲击的破坏;另一方面,当今电子设备、计算机系统的网络化程度越来越高,如通讯系统、视频、电子信号、工业自动化控制网络、计算机网络系统等,它们的传输线路,特别是暴露在室外的长距离输送线,以及动力电源输送线路等,都有可能遭受雷击,产生雷过电压,并侵入设备,将设备击毁。但目前对在雷害现象环境下运行的各种电子用电设备所能够提供有效防护的防雷技术研究和防雷技术产品却相对发展滞后,特别是高品质的防雷技术产品相对馈乏,未能对置身于雷害现象下运行的电子产品形成有力的防护,致使雷害事故日趋增多。
同时是由于人们主观认识的局限性所造成的,限于人们对雷电现象有关知识的了解程度,使人们对雷害的巨大破坏力缺乏足够的认识和防御意识,而未能采取一定的防护措施,也是雷害肆虐的一个重要因素。
另一方面,从传统的建筑物防雷和避雷的观念和认识上也容易把人们对雷害防护的认识引向一个误区。在传统观念上人们普遍认为只要按照国家的建筑物防雷设计规范做好建筑物的防雷措施,如安装好建筑物的防雷装置(避雷针、引下线和接地装置的总合)均压环等,建筑物内外的所有防雷工作就“万事大吉”了。但实际情况是怎样的呢?当雷击现象发生时,建筑物的外部防雷装置确实有效的抵御了雷击对建筑物结构的破坏,同时均布的避雷引下线与建筑物的均压坏也形成和起到了稀疏法拉第网笼的作用,保证了建筑物内的人员不致因跨步电压升高而导致跨步死亡。但这时建筑物的防雷装置却非但不能保护好建筑物内的各种用电设备免遭雷击,反而使其遭受雷击的可能性增大,而且建筑物的避雷装置接闪能力越强,遭雷击的侵入的可能性就越大,这是因为当雷电击中建筑物避雷装置的避雷针上或击中附近其它建筑物的避雷针时,避雷针引下线就承担起了使雷击入侵电流入地释放的作用,在雷击电流快速的由引下线导入大地时,瞬时间内在引下线上自上而下的产生了一强力的变化磁场,处在这个强力变化磁场作用范围内的所有用电器、信号、电源及它们的传输线路都因相对地切割了这个强力变化磁场的磁力线而产生出感应高压,进而在与地线的低电位之间产生电压差,从而迅速将用电设备及通信设备击毁。
基于上述原因,迅速提高和增强人们对雷电灾害的认识和防御意识,深入开展防雷技术的研究,推出高品质的防雷技术产品,实施有效的雷害防护技术措施,确保用户的设备系统安全运行,不但是所有雷电科学研究工作者的愿望,同时也是我们公司在雷害防护事业上的发展意识。

雷电损坏计算机系统的机理分析
我们公司自行设计、开发、生产制造的产品广泛的与电子计算机行业的产品和通讯行业的产品协调运作。我们的防雷技术研究、开发和防雷技术产品应用的切入点,就是计算机行业产品的应用用户,即运行在各行各业的计算机网络系统,为此我们先仅就雷电对计算机系统的危害及防护作重点的阐述。
通过前面的讨论,使我们意识到,研究电子计算机的雷电防护,首先应对雷电的形成、雷电的活动强度等有关知识有所了解,同时还应弄清楚雷害究竟是通过那些渠道、途径侵入计算机系统的,才能有针对性的采取相应的防护措施,预防雷害的侵入,然后还应了解被保护的对象──计算机系统的基础耐雷能力,这样才能使我们的防护措施达到更高的防护水准。下面让我们就这些问题做逐一的讨论。

1、雷电是怎样形成的:
雷电是一种自然环境条件下人们常见的一种气象现象。耀眼的闪光、沉闷的雷声,以及雷电对大自然造成的巨大破坏。这些雷电现象的表征,是人们对雷电现象的感性认识。这一自然现象曾经使人们困惑不解,但人们一直试图了解和解释这一现象,直至1749年美国科学家富兰克林经过科学研究,特别是著名的“风筝试验”后,确定和证实雷闪的电本质之后,才奠定了现代防雷科学技术发展的基础,开始了人类以科学方式致力于雷电现象机理及防护技术的研究。
雷云的形成
雷云的形成过程为:由于大气层中温度、压力的变化使大气中的水分子遇冷凝结成小水滴,无数个小水滴大量积聚便形成了积雨云。在积雨云的形成和运动过程中由于起电则成为了雷雨云。关于积雨云起电的机理有多种解释理论,如辛普森的水珠分裂学说是这样解释积雨云的起电过程:“积雨云中的水滴在高速气流中作激烈运动,分裂成为一些带负电的较大颗粒和带正电的较小颗粒,后者被上升气流带上高空浮于云上部,前者则沉于云层底部,这样正负两种电荷在云层中被分离而分布在上下两层,这就是90%雷云下部带负电的原因。其它的解释理论如:威尔逊的静电感应学说、沃克曼的相变学说、雷纳德的冰的温度梯度学说等等,都能各自解释积雨云带电形成雷云这一过程。
由雷云进而产生的雷暴按其发生的原因可分为好几种,主要的有三种,实际上的雷暴,其发生的原因不是单纯一种,而往往是几种成因的复合作用。下面我们重点介绍主要的三种雷暴和其成因:
①峰雷暴:
峰雷暴是指在两个大气团相对运动时,在其分界面上,也就是在冷气团和暖气团相遇的峰面上发展起来的雷暴。峰雷暴能使相关地区的天气发生急剧变化。峰雷暴又分为冷峰雷和热峰雷。冷峰雷暴是由强大的冷空气侵入暖湿空气下面、排挤抬升了暖湿空气,暖湿空气在被抬升至一定高度后变化形成了雷云,由于冷空气往往来势凶猛,所以冷峰雷暴是雷暴中最强烈的一种,这种雷暴一般是在沿着冷暖空气交界处,即峰面好几百公里宽的带形地区发展,其最高移动速度可达100公里/小时左右。热峰雷暴则是由于暖空气主动侵入冷空气地区,逐渐升到冷空气的上边形成淡薄的雾状,然后变成棉花似的云团,最后逐渐发展成积雨云。若天气炎热而空气中的水分很多,则强烈的潮湿气流上升到2~5公里高空时便形成积雨云。由于云中水气冷凝时放出的潜热很大,致使上升气流仍比周围空气热。积雨云继续发展最后变成巨大的浓积雨云直至形成雷云。但是热峰峰雷暴的发展一般情况下要比冷峰雷暴的发展要相对缓和的多,并且很少会发展成强烈的雷雨。
②热雷暴:
热雷暴多发生在夏季,由于夏季强烈的日光照射,地表面附近的空气被晒热后便形成上升气流而形成热雷云,热雷暴经常伴随有暴雨,持续时间短,并带有区域性。
③地形雷暴:
其为由于地形的影响而产生的雷暴。在地形起伏较大及海边的山地,暖湿空气随地形抬升时形成的雷云。
雷云放电
雷云放电时由于正负电荷的中和而产生了耀眼的闪光,放电时强大的电流迅速加热了周围的空气,并使其猛烈膨胀而发出震耳欲聋的声音,这也就是在雷暴发生时我们看到的闪电和听到的雷声。
雷云放电又分为云中闪击和云对地的闪击。云闪为分云内放电和云间放电,云闪发生的概率比地闪大的多,但因它发生在数千乃至数万米的高空,因此对地面设备相对造成灾害性影响要小,为此我们着重考虑地闪的影响。所谓地闪就是雷云对大地的放电。地闪的发生和发展可分为四个阶段,即:云中放电、对地先导、定向闪击和回闪。地闪发生前,雷云中放电频繁,云中的闪光和地面的场强变化显著,云中放电造成了云中电荷的重新分布和电场的畸变,当雷云近地端,电荷密集处电场强度达到一定限度时(25-30KV/cm²),雷云就开始了对地的先导放电,对地先导放电的顶端接近地面时,就会激发起大地上的感应电荷从地面的突出部分向上的“迎面先导”,一但当雷云对大地的先导放电与大地的“迎面先导”会合时,那么它们之间的强烈的电离通道就已形成,放电就变成了定向闪击,定向闪击总是沿最短的路径进行的,这是因为雷云对地先导放电的同时,大地的感应电场被激发开始向上发出一道“迎面先导”与之衔接,当雷云的先导放电距地面50~100米时,(我们一般称先导放电在这个高度的最前端叫做定位高度)。雷击点就选择趋向于电场强度最大且升起迎面先导的地方完成闪击放电。为此地面上比较突出的地方和导电良好之处,在这时都要比周边各处的电场强度大得多,且聚集着更多的电荷,从而成为了雷击的主要目标,如:山顶、高塔、高大的建筑物、旷野中的孤立大树、房屋的尖顶及屋檐,甚至一片导电不甚良好的地域中局部有部份导电良好的地点都容易遭受雷击,这就是我们常说的雷击有选择性的道理。
雷电的破坏作用的具体表现为:强大的电流、炙热的高温、猛烈的冲击波、剧变的磁场和强烈的电磁辐射等物理现象,在计算雷电的能量时,一般是以雷击入地电流的为计量单位,据有关资料介绍,在自然环境中,雷电的能量概率为:
95%的户外直击雷的电流强度超过14KA。
50%的户外直击雷的电流强度超过30KA。
5%的户外直击雷的电流强度超过150KA。
2%的户外直击雷的电流强度超过200KA。
表述雷电的活动强度,我国常用“雷电日数”和“雷闪频数”这二个统计指标,我们的工作,用前一指标就适用了。所谓“雷电日数”是指在一昼夜内的雷击强度,即一昼夜内只要有可闻雷,不管次数多少均记为一个雷电日,我国是个多雷灾的国家,在长江中下游地区年均雷电日在30~80天,华南地区70~90天,广东及海南地区是120天,西南地区是80~100天,东北地区是35天以上,其中大部分地区从2~3月至11~12都可听到雷声。

“直击雷与感应雷”的概念
前面我们已初步了解了雷云的形成和雷云的放电过程,下面我们将进一步讨论雷害究竟是以什么方式、什么途径入侵危害设备的。在实际的雷害事故中,我们根据雷电冲击电压侵入设备的不同途径,将侵入设备的雷害分为直击雷和感应雷。
(1)直击雷
我们一般将雷电直接击中线路设备或终端设备并经设备入地的雷击过电压、过电流称为直击雷。直击雷具有电压高、电流大的特点,其破坏性极大。在实际当中直击雷直接击中计算机设备的频度并不高。而真正对计算机系统造成危害的绝大多数是感应雷。
   (2)感应雷
所谓感应雷也就是在雷云形成过程中,雷云与大地之间的感应电场和雷击大地和地面突出物时,雷闪电流产生的强大电磁场作用于各种传输线路上,感应产生出过电压、过电流,经传输线路进入设备系统而形成的雷击称之。
感应雷电压幅值与雷云对地放电时的电流大小、雷击点与线路间相对位置、雷击点周围环境(如土壤电阻率)、遭受感应雷击的线路的长度、线路埋设位置、设备接地装置的电阻等诸多因素有关系。我们前面已介绍过直击雷具有高电压、大电流、破坏力巨大的特点。但其几率却大大小于感应雷,这是因为直击雷只发生在雷云对地闪击时才会对面造成灾害,感应雷则不论是雷云对地闪击,或者雷云对雷云之间闪击,都可能发生并造成灾害。此外直击雷由于其放电的机理所致一次只能袭击一至两处小范围的目标,而一次雷闪击却可以在比较大的范围内的多个小局部同时激发感应雷的过电压现象,并且这种感应高电压可以通过电力线、电话线等金属导线传输到很远致使雷害范围扩大。
感应雷的产生可由“静电感应”的效应产生,也可由电磁感应的效应产生,但大部分的情况是由这两种效应的综合作用而成。
①静电感应形成的感应雷过程
静电感应在线路中感应的过电压可以由地闪引起,也可以由云闪引起。例如:在架空线路上空有一团雷云,雷云底部带负电荷,由于静电感应,雷云将在大地上感应出正电荷,雷云与大地间形成电场,因架空线中处于该电场中而被极化,在靠雷云一侧带正电荷,靠大地一侧带负电荷,由于架空线路与大地间的绝缘不会无穷大,因此导线上的负电荷便向左右两方向移动渐渐泄入大地,导线上仅存有受雷击束缚的正电荷。若这片雷云对另一雷云放电或者对大地放电,则雷云与大地间的电场随之消失,导线上的束缚电荷变成自由电荷,并立即向导线两端移动,形成对地电压。
②电磁感应形成的感应雷过程
最初人们认为感应雷主要是由静电感应的效应形成,根据这一理论,在线路上被感应出的雷过电压应该和线路架设的高度成正比,那么埋地电缆的架设高度为零,自然被感应出的雷过电压也应该为零,但实际当中经检测在埋地电缆上的雷过电压可高达数万伏,这里用静电感应的理论显然不能完善的解释这种现象。近年来,随着防雷科学技术研究的不断深入,一种新的解释理论产生了,这就是感应雷的电磁感应生成机理解释方法,这种方法认为:当直击雷放电过程中,强大的脉冲电流所产生的强力变化磁场将会对周围的导线或金属物体产生电磁感应,从而引发过电压,以致发生闪击的现象。
综上所述,由雷电引起的“静电感应”和“电磁感应”都统称为感应雷。在实际当中它的发生几率和破坏程度都是很大的。因此也可以说计算机防雷工作的重点就是防止感应雷侵入计算机系统。

危害计算机系统的雷害预防
雷害侵入计算机系统的途径
在讨论计算机系统雷害之前,我们首先来分析讨论雷害侵入计算机系统使设备遭到破坏的途径。
①由户外电力线路侵入的雷害:
发电厂通过高压输送线路向用户线路提供电力能源。在供电系统的线路和用户的使用线路间形成了一个庞大的电力互联输送网,而且这些线路的大部分都是暴露在室外,并距地面较高处甚至处在较空旷的田野,使这些线路成为了雷暴的侵害对象。无论是直击雷还是感应雷都会侵害这些线路,从而产生过电压、过电流,并通过这些线路,特别是计算机机房的电力输送线侵入机房直至用电设备,造成计算机设备的损坏,同时机房中的UPS、空调、通信等设备也会因侵入的雷过电压、雷过电流而遭到破坏。
②由户外通信信号线路侵入的雷害
随着通讯技术、计算机网络技术的发展,计算机通讯、网络技术广泛的应用各行各业、通讯信号、信息的传输互联网络,这些暴露在户外的信号网络的传输线,不论是架空线还是地下传输线都可能遭到雷击(直击或感应雷击),雷电沿着信号线路计算机系统和其它用户的终端设备入口侵入从而造成设备的损坏。
对于由无线传输的通讯信号,在天线系统接收无线电信号的同时,也会将雷电同时引下,因此通讯口的防雷保护是必不可少的。
③由户外避雷针引起的感应雷击
在前面我们已着重介绍了由建筑物的避雷装置承担直击雷的雷击电流的入地释放作用时,雷过电流自避雷针引下线上产生的强力变化磁场将作用于周围导体和金属物体,从而产生感应高压,在与地线的低电位间产生电位差时击毁用电设备和通讯设备。其危害将波及以下几个方面:第一是用户内通讯信号线路上侵入的雷击:一般情况下,由户外输入的信号线路在户内首先经过机房的转接设备再传送到户内其它终端设备(特别是较大的办公楼内的局域网),这些传输线路一般较远,而且外部一般无屏蔽措施,极易受到感应雷击;第二是由建筑物内部电力线路侵入的雷击:机房的电源进线(UPS的前端),假使已做过防雷装置但由于UPS至机房内其它的用电负载间仍有一定的距离,这段距离的传输线一般也未有屏蔽措施,尽管有些线路虽有金属线槽或线管的保护,但是由于接地措施线槽线管安装得不规范,不能有效的起到保护作用;第三是由建筑物内综合布线系统侵入的雷击,综合布线系统在建筑物纵横交错,并且与各种用电负载相联,四通八达的线路不但可能遭受感应雷击,而且为感应雷击的传递提供了良好的通路。
④反击雷的破坏
在建筑物的顶端一般都安装有避雷针,并由一根或多根引下线接入大地,当雷电击在避雷针上时,就会有雷击电流通过引下线释放到大地,从而引起地电位升高。由于地电位的升高,考虑到目前机房的接地状况存在有不规范的情况,如:多重接地(用电设备的交流保护地线、直流逻辑地线、交流工作地线、防雷保护不共地的情况)导致它们的电位升高,从而侵入用电设备内,并在设备内部件间产生电压差,击穿器件或击毁设备,这种形式的雷过电压对设备的破坏,我们称之为反击雷的破坏。
雷害入侵计算机系统的防护原则:
前面我们已比较详细的讨论了雷害侵入计算机系统的各种可能的方式和途径,在清楚的了解和掌握雷害入侵的方式和途径后,我们有可能采取相应的技术防范措施,有针对性的对雷害入侵途径进行有效的防护。在具体讨论雷害侵入途径的技术防范措施之前,我们先将相关的国家技术标准要求情况列示如下:
我们在进行雷害防护技术研究和实施雷害防护技术措施工作时,是依据国家标准逐步与国际标准接轨的指导原则,参照国际电工委员会(IEC)的IEC-1024、IEC-1312防雷标准,执行了以下的中华人民共和国国家标准:
GB3482-3483-83             《电子设备雷击试验》
GB50057-94                 《建筑物防雷设计规范》
GB11032-89                 《交流无间避雷器》
GB50174-93                 《电子计算机房设计规范》
GB50169-92                 《电气装置工程接地装置施工及验收规范》
邮电部《通信设备进网质量认证文件汇编—检验实施细则(试行)》

下面我们将就雷害侵入计算机系统的途径的防护逐一的展开讨论。
计算机系统电源入口的雷害防护:
在计算机系统电源入口的雷害防护,主要是防护由户外电力线路侵入的雷害,其体的措施是在机房电源进线之后,至UPS输入端之前安装三级保护装置,通过其中的雷电流放电器,在雷过压至4000V以上时,产生间隙放电,最大限度的降低雷过电压形成第一级保护,第二级是过电压保护器,它的作用是吸收第一级保护后残余雷过电压。同时它也可承负吸收4000V以下的雷过电压,同时还可吸收浪涌过电压,第三级防护也是与第二级同样的原理,另外为了有效地达到多级保护的目的,还需在每两级之间加装解耦电位补偿器以达到最大限度地保证首先第一级保护,尔后第二级进而第三级保护。
大型UPS输出系统保护:
由于考虑到假若从UPS的输出端与计算机机房间距离较远时,由于内部输送线路的原因,同样可能遭受感应雷击的破坏,为防止由于变化的强力磁场所产生的感应高压从UPS输出端侵入击毁UPS,须在UPS输出端装置雷击过电压保护器,从而消除因UPS输出端侵入UPS的雷过电压的破坏。
通讯系统入口的保护:
 通讯系统入口的雷害保护是采用一种专用三级防护系统,它的防护目的是承担保护由各种通讯线路上引入的雷害入侵,它具有传输速度高、雷击时残留电压低等特点。该系统是根据用户的实地线路传输速率、最高工作电压等参数选取的,并以每组保护器为一基本单元(一般为10对线),实际选取时应备若干条线口作为备份或将来增容用。
终端防雷箱:
 终端防雷箱是有效的防护由感应雷击对终端设备的破坏,亦可作为计算机系统防雷的最后一道防线,终端防雷箱将在最短的距离内与终端或其它用电设备等电位串接,以达到防护雷害的侵入。
小型机的防护:
小型机是计算机系统的心脏,也是我们防护的重点,在小型与UPS之间,如果距离较远且传输线路屏蔽不好,极易遭受感应雷击的破坏,为此也须在小型机电源进线口安装小型机的专用防雷箱,起到对小型机的防护作用。
(6)设置良好的接地装置:
上述的防护装置均是以最终把雷电流送入大地泄流为最终目的,为此保证雷电流泄放畅通,关系到防雷设备的防护效果,为达到预期的防护目的,应执行IEC-1024均压等电位地线系统,即将被保护的设备地线与防雷地线在最短的地方连接,使用电器与防雷器处于一种均压等电位状态,同时在小型机的逻辑地线上安装我公司生产的反击雷保护器,用以防止可能存在的由接地系统的多元化而造成的在接地系统中产生电位差,给反击雷提供的侵入途径,直接破坏小型机系统的可能性。

我们的防雷工作和防雷产品的简介:
在我们实施的防雷工程中,通常采用系统的防雷技术防护措施,以期在雷害入侵的可能途径上都采取相应的防护措施来确保计算机系统的安全,在具体的工作当中,对工程现场的勘查和状况的确认至关重要,在这个问题上就要求用户与我们密切合作,才能保证今后的工程设计和实施切实可行。
我们在工程中除了采用自行研制开发的防雷产品外,同时还经销德国菲尼克斯公司的防雷系列产品器件。该公司研制、生产的防雷系列产品是目前世界上最先进的防雷产品,该公司是国际标准化组织成员(IEC)国际电工委员会CC-81国际防雷组织五个领导成员之一。
我们目前在工程使用的防雷技术产品是自行研制1KVA~40KVA、防雷箱、通讯口防雷箱、终端防雷箱和反击雷保护器,还可根据用户的具体需求,提供具体的产品。我们的产品经长期运行验证,各种技术参数达到国外先进国家标准,并通过国家技术监督局CMA质量认证。
另外我们将重点介绍一下我们的防雷产品器件的主要技术特点和使用范畴:
   (1)雷击电流放电器:
雷击电流放电器是建筑物主配电系统的单通道保护装置,它可以疏导25KA-60KA的雷电冲击电流,而不论这些电流是远处的过电压还是由雷击引起的。
   雷击电流放电器的核心是获得专利的高性能火花间隙,其外形的设计及电极的工作方式对于疏导由雷击电流及电网后续电流引起的巨大的能量起到了重要的作用。它采用特种材料壳体和优秀的内部结构设计保证了在放电时能够抵御巨大内部压力增长造成的机械破坏力而不被损坏。
   雷击放电器是防雷的主要手段,它承担了将近90%雷击能量释放,是防雷系统的关键。它使被保护设备的安全性和无中断运行得到显著提高。
   (2)特种半导体过压保护器:
   特种半导体过压保护器在整个防雷系统中充当后级防雷系统保护器。它不仅具有优良的半导体非线性伏安特性,而且它的电流/电压曲线是对称无极性,可进行双向防雷保护,也可以吸收由于线路中感性负载引起的浪涌电压能量。
   特种半导体过压保护器是以快速响应特性来保证吸收雷电波和各种浪涌能量。是雷击电流放电器的续级,保护器有效的吸收放电器的残留电压,并箝位在一种安全范畴之内,确保后面负载的安全运行。
   (3)解耦电位补偿器:
   我们所说的雷击放电器和半导体过压保护器是一种可以进行排列组合多级保护系统,以达到雷击残压的最小值。但是由于雷击电压的衰减是靠数级保护来实现的,而保护器的响应时间快于放电器的响应时间;所以必须需要一个解耦电位补偿器件来保证前极和后级的有机响应和时间匹配,也就是说要保证多级防雷系统均能起到保护作用就要安装解耦电位补偿器。
解耦电位补偿器采用了国外最先进的非晶态半导体陶瓷材料为基础,配合其它电子陶瓷材料,形成毫秒到微秒再到毫微秒级的过渡补偿效果,确保第一级与第二级,第二级与第三级之间的有效沟通与相对接偶,各级均物尽其用,最大限度的发挥吸收作用,提高其保护程度。
   (4)信号保护器
通信信号防雷系统,是一种快速大功率保护器件,它设计优良,,可插拔更换方法,以达到不停机更换故障,它采用无感解偶,多级保护适应传送速率高一般达10M以上,保护电流高达5KA甚至10KA,优于其它公司的所有技术指标,是用户的首选防雷器件。


                                摘自《中国电源资讯》第期

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-7-17 15:43:00 | 只看该作者
楼上是不是天津恒电公司的,要不就是跟恒电有点渊源,在国内好像除了恒电外没有人在UPS前端作三级,UPS输出在做一级,而且再狠点可以作相线间的差模保护和输出端的差模保护。我倒也赞同这种作法,毕竟这样保护很全面,(但要看别人口袋里有多少钱)。我手里到有比楼上还全的方案,但这种配置方式有点太特殊,除了特有钱的中心机房,没人这么干。有关UPS前端加多加一级过压保护器,我没有看到过压保护器的伏安特性曲线,能起到多大作用心里没底。不过PHOENIX现在出的AEC的防雷器可以把第一、二级间的解耦器去掉,但二三级间的还要保留。还有,UPS一上40KVA,解耦器就得定制,交货时间可就有点麻烦了。
   FLX的防雷箱应该挺不错,最起码技术含量还可以,比天津本地的XX牌子要强。
   凝露的文章和防雷天地的文章我经常结合在一块给客户看,能把一帮防雷菜鸟看呆了!^_^ ^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报