俺先说说俺的看法可好? 1、我听说光端机、交换机安装防雷设备后会影响线路质量、降低速度,有这回事吗?怎么解决? RE:有!很大程度上是因为产品选型不正确造成的。 例如:PSDN调制解调器有带铃压和不带铃压二类,带铃压调制解调器工作电压为48v至54v,铃压为175v至180v,防雷器的保护电压应大于180v;不带铃压的调制解调器工作电压为48v至54v,防雷器的保护电压应不小于54v。如果两类防雷器混装,将对前者造成通讯信号短路,对后者造成防雷工作能力丧失。 其次是由于产品在设计时内部线路阻抗匹配不当,或者LCR回路存在震荡造成的。最后就是使用劣质接口造成损耗过大引起的。 2、我用RS232接口远距离控制其他设备,架空线路被打雷时的静电击中(我不知道这样表达是不是准确),结果造成232口、微机主板烧毁,安装防雷设备一定能有效吗? RE:首先我不敢说以后完全就不会坏了,但从损坏概率上讲一定是有效的。 因为RS232接口以双绞线传输数据,无屏蔽保护,布线也往往不尽规范,除了有可能遭受感应雷击的袭击外,交流线路的干扰也会对网络系统造成影响。如果在线路两端安装保护器,可有效地防止各种过电压对设备造成的破坏。 其次对网口也应该采取雷电防护措施,服务器、网络交换机、集线器等端口应加设专用保护器。BNC远程控制系统、485数据线接口、422数据线并口、RS232数据串口、TTY传感器数据接口等,均应安装接口相匹配的保护器。 3、机房网络设备、电源设备防雷需要什么步骤? RE:计算机机房网络通信系统雷电防护包括:广域网雷电防护、局域网雷电防护、无线通信系统雷电防护、光缆通信雷电防护和机房内部设备之间的串口雷电防护等。 1、广域网远距离传输数据通信防护:在进入机房设备(调制解调器或其它设备)前端应安装具备二级保护的防雷保护器,第一级一般为惰性气体火花间隙放电器,通过RLC解偶后,进入第二级半导体过电压保护器。需要防护线与线之间、线与大地之间的雷电入侵,保护器的损耗指标应该适应计算机设备的IEEE标准通信的有关要求。其他网络电源部分与此相同。 2、数据传输线路(X.25、ISDN、DDN等)的防护:防雷保护器必须能够抵御和吸收(8/20uS感应雷击)5KA雷电流,须具备线路与大地之间及线与线之间的雷电保护。进行PSDN等防雷设计,必须在使用前详细了解防雷器件及设备的工作要求。 3、局域网的雷电防护:其重点是做好局域网网线的屏蔽,同时加强终端设备局域网端口的雷电防护。局域网络通常以双绞线传输数据,无屏蔽保护,布线也往往不尽规范,除了有可能遭受感应雷击的袭击外,交流线路的干扰也会对网络系统造成影响。在局域网络的两端安装避雷器,可有效地防止各种过电压对设备造成的破坏。局域网的网口应该采取雷电防护措施,服务器、网络交换机、集线器等端口应加设专用防雷器。出户的局域网线及BNC远程局域网也须安装防雷器。485数据线接口、422数据线并口、RS232数据串口、TTY传感器数据接口等,均应安装匹配的防雷器,匹配原则应参照防雷标准和计算机通信协议。 4、无线通信系统雷电防护:无线通讯经常在建筑物上架设天线,属于地面特别突出物,是雷电释放的危险途径。馈线进入设备前应加装防雷器。防雷器的插入损耗要求较小,所以一般只能使用间隙放电器件进行有效防护。 5、光缆通信线路的雷电防护:光缆一般不会传导雷电,但光缆金属护套和金属芯线可能引入雷电烧毁设备,一般需在进入设备之前,使芯线和护套接地,以达到避雷的目的。 希望你能满意。相关产品资料可查询雷讯网站。www.asp.com
|