设计的大功率电源模块在做雷击试验时(10KV/共模输入),模块内部的单片机总是容易死机,加了各种去耦电路及吸收电路收效甚少。请问各位大虾有没有这方面的经验。
沙发
发表于 2003-5-15 13:05:00 | 只看该作者
使用SPD+RC电路就好很多。不过在选择参数的时候最好是用试验去证明,不要去算。算出来的东西肯定用不成。如果厂家愿意聘任我去做这个课题我到很愿意。不是为钱,仅仅是因为这是我未完成的一个试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-5-16 09:11:00 | 只看该作者
谢了,老大哥!哦,不知你是不是比我大啦!不过叫声大哥我也不算太亏啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-5-16 12:13:00 | 只看该作者
呵呵,估计比你大一点啦:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-5-16 18:23:00 | 只看该作者
马雷啊,那东西隔不了啊:(