使用道具 举报
基站铁塔原接地电阻几多?
呵呵,太简单了。沿建筑做正四边形水平接地,接地体直径Φ80mm(5mm厚度镀锌钢管);总长度34M。需要使用特殊降阻剂750Kg;也就是说材料成本不到4000元(含税和运费),估计工费也不会超过5000元。还挣一万呢。好事情~!克子教给你了~!就这么个东东接地电阻做不到2Ω我平字倒着写。
下面引用由克子在 2003/02/20 02:43pm 发表的内容:谢,明白了,专业机密都出来了。但对上面的文字最好是改一下,把价格去掉,这样大家好赚钱。另外如果不是石头,用角钢是不是更爽啊。
下面引用由通天雷神在 2003/02/20 02:50pm 发表的内容:不是石头也不能用角钢啊,截面积不够。
我说的是:沿建筑做正四边形水平接地,接地体直径Φ80mm(5mm厚度镀锌钢管);总长度34M。
水平接地啊~!!!老兄~!!谁让你往下砸了??
如果下面是花钢岩,你也要能砸下去……用的是换土法啊~!晕……
你们是不是从来就不做水平接地啊??