室外孤立远程高杆摄像机的防雷方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-13 13:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室外孤立远程高杆摄像机的防雷方案,为了美观大都不会在旁边做独立避雷针。
如果在本杆(壁厚通常大于3MM的镀锌钢管)上考虑避雷装置:
1、是否有必要在杆顶做一接闪器?
  如果做,接闪器和引下线对杆体的绝缘如何实现?

2、如果采用本杆做接闪器及引下线:a.当雷电直击时的高压如何防护?
                                b.电流通过杆体引下时的强烈电磁感应如何防护?
                                (即屏蔽层如何两端接地?)
                                屏蔽接地如何与防雷接地公用同一接地体?

沙发
发表于 2004-8-21 23:13:00 | 只看该作者
必须在杆顶安装避雷针,面而且避雷针的高度要满足规范要求,否则摄像枪就会接闪,肯定被损坏,摄像枪外壳要接地,其电源线、视频信号线、控制信号线最好用金属屏蔽层敷设(如光纤可不用),摄像枪要装电源及信号避雷器。屏蔽接地与防雷接地应采用共地不共线的原则。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-8-25 08:45:00 | 只看该作者
是吊装的球形摄像机,外壳是工程塑料的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-8-25 13:04:00 | 只看该作者
要是摄象机(室外)的高杆只有5米,那还需要安装避雷针吗?
按照GB 50343-2004中规定,摄象机连接解码器的进线和出线要安装避雷器,连接视屏的进线和出线要安装避雷器,那不是要保护一个摄象机要安装4个避雷器啊!!!是不是太投价了?可不可以只在解码器进线端和视屏的进线端安装避雷器啊?(摄象机距离解码器只有5米,均在室外)
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-8-26 22:17:00 | 只看该作者
一个人站在空旷地方都很容易被雷击中何况是5米高杆?只在进线端安装避雷器,问题只解决50%,方案并不完善。防雷设计的原则:安全可靠、技术先进,最后才是经济合理。出了事谁负责?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-8-27 09:42:00 | 只看该作者
hclmm:如果是在建筑物避雷带的保护范围内,那可以不安装避雷针。走到哪里都讲得通。至于摄象机的前端保护,ASP有‘电源+视频+云台控制’三合一的保护器。一个就解决问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-8-29 17:44:00 | 只看该作者
通天大哥,你的三合一避雷器安装在什么位置啊???
要是好用,我给我的BOSS推荐一下,以后就用你门DD了
HOHO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-8-30 10:33:00 | 只看该作者
安装位置要看你的摄象机是怎么走线的。一般安装在摄像头进线前就可以。大的球机可以安装在球里。小的,只好挂防水盒安装在球外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-1-7 15:50:00 | 只看该作者
哎,说起高杆摄像头防雷就头大,从设计上来说可能只是几句话就解决问题了,但在实际施工当中,很多情况下难度超大啊,现在就在头大中。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-2-22 13:21:00 | 只看该作者
也碰到过相关的设计总觉得不完整
有无专门的成功经验
回复 支持 反对

使用道具 举报