ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8166|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

对于等离子接地棒的质疑??

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-10 09:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是在前些日子我在蒙西的一个地方就用等离子接地棒做一个小于0.5的地网,那破玩意(等离子接地棒)害死我了,屁用不管......单根棒地阻在约要到13欧,气死我了!!我想用角钢加降阻剂也可以达到这一个效果吧!!!!!!!!
沙发
发表于 2005-12-10 15:11:00 | 只看该作者
你测土壤电阻了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-10 17:52:00 | 只看该作者
就算是叫学费把
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-12-12 09:03:00 | 只看该作者
。。。。又发现此类的。。。唉
不过也不知道楼主买的谁家的 实在不好开口了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-12-12 14:29:00 | 只看该作者
下面引用由大白菜2005/12/12 09:03am 发表的内容:
。。。。又发现此类的。。。唉
不过也不知道楼主买的谁家的 实在不好开口了。。。。

假冒伪劣商品?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-12 14:37:00 | 只看该作者
大白菜总能时不时的把自己的东西推销一下 

哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-13 09:04:00 | 只看该作者
俺不晓得是哪家的东西 自然不好评价是什么产品 不过说离子接地体不管用的话 那可不全对 当然 国内N多厂家挂着这个名字 可是东西完全不是这么回事情 距离正宗的IEA的技术要求差的多 反正俺这里一手的现场勘测数据证明 只要东西对路 效果。。绝对是很不错的  前几天 某工地 土壤电阻率800左右 打30米深井灌降阻剂一口井是20多欧 俺的一根低端的离子接地体效果也差不多。用特制的离子接地体能做到一根10欧以下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-17 13:53:00 | 只看该作者
据说有的一下可以做到1欧姆以下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-12-20 14:54:00 | 只看该作者
不会吧,地阻率800多的,打一个30多米的井才降到30多欧??
没有遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-12-20 16:03:00 | 只看该作者
楼主:
什么叫“等离子接地棒”?
俺只听说过离子接地棒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册