ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2634|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

属二类防雷建筑物的钢架结构铁皮棚需要另外加防雷装置保护吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-7-7 22:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
属二类防雷建筑物的钢架结构铁皮棚需要另外加防雷装置保护吗?比如装避雷带或者避雷针之类的保护。
沙发
发表于 2004-7-8 08:36:00 | 只看该作者
铁皮的厚度是多少?如果>0.4做好钢架结构的接地就行了,不过要装避雷器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-7-11 11:55:00 | 只看该作者
下面引用由呆鸟2004/07/08 08:36am 发表的内容:
铁皮的厚度是多少?如果>0.4做好钢架结构的接地就行了,不过要装避雷器的

你记错了吧。国标50057规定的是:金属屋面下没有易燃易爆物品时,金属屋面金属板的要求大于0.5mm;不是0.4mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-7-11 15:19:00 | 只看该作者
有钱就加,还可以加不锈钢的,我们那的机场就这样;
没钱拉到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 16:49

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表