一、岱嘉电气项目介绍
岱嘉电气在华东地区500KV变电站提供接头熔接的指导工作,让现场施工人员能够清楚了解整个火泥熔接程序以及熔接过程中需要注意的地方,让他们能够熟练的进行火泥熔接操作。

二、火泥熔接技术应用
岱嘉电气为该项目施工现场提供火泥模具及火泥熔粉。我司的火泥模具熔粉通过了美国UL认证及国内武高所检测。该项目接地网主材为30*4铜排,火泥熔接涉及到30*4铜排水平一字接、水平十字接、水平T接三种形式。到达现场后,我司技术员对现场工人进行了火泥熔接防雷接地操作注意事项讲解,并现场进行演示。第一次熔接操作前一定要对模具加热去除水分,每次熔接前,熔接导体都需要加热去除水分。我司技术员现场操作的熔接接头无论是在熔接速度,接头外观和操作规程上,现场人员都给予了很高的肯定。同时岱嘉电气的技术员还教授现场人员清模铲、铜刷、毛刷、钢刷的正确使用方法,模夹松紧度调节方法,以及点火、开模、熔接后的安全注意事项。现场施工人员很快掌握了火泥熔接的操作要点,整个操作过程规范,无安全隐患,所做熔接头质量合格。
火泥熔接有以下几个优点
   (1)连接点为分子结合,没有接触面,更没有机械性压力,因此,不会松弛
或腐蚀。
   (2)具有较大散热面积,因此,通电流能力高于导线。
   (3)熔点与导线相同,故能承受重复性大电流( 故障时) 冲击,不至熔断。
   (4)抗张力强于导线。

   
三、结论
  火泥熔接以其优越的熔接质量,便捷的施工方式,已广泛应用于全国电力行业的各项工程。随着变电站铜网防雷接地的逐步使用,火泥熔接的应用也将有广阔的前景,合理的选择接地材料的种类和形式能更好的促进这项工艺的推广。ATI Tectoniks岱嘉电气是一家全球性的电气系统保护公司,总部在美国,岱嘉电气武汉分公司主要负责中国国内市场,专门从事电气系统保护,特别是提供相关的接地技术服务,生产相关产品,并进行设计,承接各种相关工程,岱嘉电气从事电气系统防雷接地工程已有20多年施工经验,能为我们的客户提供专业的技术指导服务与合理的工程施工解决方案。