ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4384|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

关于滚球法确定接闪器的保护范围

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-17 16:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示为某平顶炸药库房,长20米、宽8米、高5米,A、B为15 米等高避雷针,问A、B避雷针是否能完全保护炸药库?
我的计算过程是:
                          因为雷管为一类建筑物,所以滚球半径为30m。
                         在hx=0 :20+3+3=26<2X30 所以俩根独立接闪杆有共同保护范围。
                         在hx=5m:一根独立接闪杆的保护范围:rx=根号(15x(2x30-15)-5x(2x30-5))=9.40m
                   因为对称关系,所以在hx=5m时  2rx=18.8m < 26m 所以不能保护。


我想问下我这样计算思路和过程对不对,新手请各位大神指点一二。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2015-12-4 16:57:59 | 只看该作者
首先判定能否用双针的公式是D<2根号(15×(60-15)),其次用双针的公式不是像你这样把两边的保护范围加起来就可以,其实用公式就能算出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 02:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表