在编号03D501—4的接地装置安装一图籍中我看见了接地线25*4的一个型号与规格
这代表什么意思
另外:接地线可以用扁铜或扁钢制作的,那尺寸一般是多少?接地极之间距离为5M,那一般每根接地极上的接地线一般控制在什么长度?
沙发
发表于 2003-10-29 15:37:00 | 只看该作者
25*4材料的宽度和厚度以mm为单位;
接地线直径不小于8mm的圆钢,或截面不小于12×4m㎡ 的扁钢;接地线是接地极到接线卡之间的连接线,很短一段,我们一般不用铜材料,
重直接地极之间距离一般为5米,受条件限制可以缩短一些,地极之间的连接可称为水平接地体,其有效长度可以根据土壤电阻率,接地体材料通过公式来计算得到。,
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-10-29 16:55:00 | 只看该作者
一般不用扁铜的话,
那么能用多股或单股的直径大于8MM的铜芯线吗?
接地体公式我一时查不到,望大哥告之
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-10-29 17:22:00 | 只看该作者
在我国,接地(网)材料一般不用铜,是因为铜贵。为节约,才改用钢质材料。在西方国家,接地网多用铜材。它在地下耐腐蚀,使用年限长。
用铜材做接地网或接地极当然比钢质材料好。用做引线材料也好。
但当用铜质材料时,要注意,不能与钢质材料混用。当两者混用时,在其接触面处会产生电化学腐蚀,增大接触电阻,反而不利于接地。
没有接地体公式。xs02556 是说设计接地网时,先要用公式计算(设计)之,以估计要敷设多少水平接地带,要打多少垂直接地体。有关公式可以在防雷接地规程或书中找到,不难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-11-4 11:26:00 | 只看该作者
多谢指教哦,我是新手,知道的还不多,以后还有很多要求教的,多多关照啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-11-6 11:00:00 | 只看该作者
规范:DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》。