电路失压怎回事

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-10-18 22:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天遇到一个问题,一个工厂,在总配电母排后并联着N个开关,在打雷后总是有几路开关失压的,其他的就正常,同在一路供电线路上怎会出现这样的问题呢???请教!!!!
沙发
 楼主| 发表于 2003-10-18 22:54:00 | 只看该作者
还有一点就是在变压器之后的都没有安装防雷器的,电缆的屏蔽也没有接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-10-18 23:06:00 | 只看该作者
你是说CT、PT回路发生失压、断流故障吗?用失压计检测到的?

这个比较复杂了,得问问搞电力或电能检测的了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-10-18 23:27:00 | 只看该作者
因为在开关的背后有水银灯和空压机等,这些设备在电压底的时候都是要停下来的,因为失压的时间不是很长,其他的如日光等不受电压低影响很大的设备仍然在运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-10-18 23:49:00 | 只看该作者
查以下你那变压器的中性线,那里可能友点问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-10-20 16:59:00 | 只看该作者
我看了以前在论坛上下载的一个叫《电压骤降概论》,现在明白了一点点。呵呵~~~~~~还要深入研究。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-10-20 17:02:00 | 只看该作者
多上来就是有这样的好处,自己不懂的问题和有争议的问题都可以在这里提出来。让大家讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-10-23 16:35:00 | 只看该作者
《电压骤降概论》。下载得话现在去‘技术论文区’。

那个东西不是那么好懂的……

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-10-23 16:53:00 | 只看该作者

是否电压反击不同引起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-11-3 17:43:00 | 只看该作者
如果馈线开关后装有二级SPD,应是这些开关的过流保护时限太短或定值太低,躲不过