ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2386|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

在选择信号防雷器的时候,系统频率对于选择防雷器有什么要求吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-9-3 09:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在选择信号防雷器的时候,系统频率对于选择防雷器有什么要求吗?频率是1M的系统和1G的系统选择上有什么区别吗?
另外,选择信号防雷器的时候,其残压要如何去确定合适?如果工作电压是5-12V,那么防雷设备的残压要控制到多少合适?
沙发
发表于 2003-9-3 11:25:00 | 只看该作者
问的不清楚……

1、在选择信号防雷器的时候,系统频率对于选择防雷器有什么要求吗?频率是1M的系统和1G的系统选择上有什么区别吗?

RE:当然有区别。系统阻抗不一样,系统所要求的残压值不一样,选的时候只看频率能否适用是错的。别迷信DC-2.5G的东西。装的时候没问题,不影响信号传输,等坏的时候你就哭吧。

2、另外,选择信号防雷器的时候,其残压要如何去确定合适?如果工作电压是5-12V,那么防雷设备的残压要控制到多少合适?

RE:看是什么信号系统用了,和要保护的设备有关。一般的讲,5V系统保护到30V就可以了;12V系统保护到90V就可以了。但是这个不适用于所有此电压下的设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-9-3 17:36:00 | 只看该作者
不好意思,刚从事防雷不久。表达不明白。第一个问题,关于频率的问题,其实我的意思是如何选择信号防雷器?希望雷神老大能够明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-9-3 21:08:00 | 只看该作者
哦……说清楚啊。

关于信号SPD的选择,一般看4个方面就可以。特殊情况特殊处理。
1、系统电压和保护电压是否配合得当。
2、系统接口和SPD接口是否相同。
3、系统频率及损耗是否和SPD样本参数相同。
4、寄生电容和通流容量是否满足要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-9-4 22:05:00 | 只看该作者
受益非浅,很受教育!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-10-24 09:49:00 | 只看该作者
看懂了点,实际做过了才会完全懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-10-24 13:43:00 | 只看该作者
我信号作的太少,缺少经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 19:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表